Stránka 10 z 10

Napsal: 15 dub 2008, 21:19
od valla
nemam ked to dam na ten druhy pin tak napatie mam iba 150V a zhavenie 5,2V tak to je to 240V vinutie ja to mam zapojene dobre ale trafo je asi dobre inak by sa zohrievalo ja neviem som uplne v pi..

Napsal: 16 dub 2008, 08:33
od miroja
Tipoval by som nieco z tohto:
- nemas spravne zapojeny primar (aj ked si to skontroloval, skus este raz; kolko namerias na vyvodoch 1-2; 3-4; 4-5?)
- na trafo neprivadzas 230V
- merak nemeria spravne

Napsal: 16 dub 2008, 14:50
od valla
meral som to na dvoch merakoch a zapojeny primar mam dobre 100X som to kontroloval a zo zasuvky mi ide 225V

Napsal: 16 dub 2008, 20:19
od Primergy
Ze zásuvky ti leze jenom 225V, jo? Já tu mam 236V. Asi jiný kraj, jiný mrav... a frekvensi máš 50Hz? :lol: Co používáš za měřáky?

Napsal: 16 dub 2008, 21:54
od valla
take stare ruske rucickove z presnostou 1,5
a digitalny mult meter mastech M3900

Napsal: 16 dub 2008, 22:04
od Jenys
Primergy píše:Ze zásuvky ti leze jenom 225V, jo? Já tu mam 236V. Asi jiný kraj, jiný mrav... a frekvensi máš 50Hz? :lol: Co používáš za měřáky?


S tím napětím ze zásuvky to možné je, že máte každý jiný údaj. Záleží kde a kdo je jak daleko od trafa. Ten kdo je někde dál, nebo na konci, má spíš nižší napětí a ten, kdo je blíž trafa mívá přepětí. Oni elektrikáři přidávají o nějaké procento na trafu, aby pokryli ztráty na vedení, hlavně v zimě. Na koncích vesnic, měst jsou někdy dosti velké poklesy a lidi pak řvou a ti co jsou moc blízko, tak řvou také, že mají díky přidání napětí, zase moc :wink:

Napsal: 16 dub 2008, 22:12
od stepa
Ty 4V anodovyho bych nehrotil...to ti bude kolisat se siti...na Slovensku mate taky asi toleranci +-10%...to uz ti dela +-23V na primaru, na sekundaru ti to udela o par voltu mene. U toho zhaviciho ti to bude litat o desetiny...jako to mas ted. Podle me to je normalni stav. Nehlede nato, ze mas doma spise podpeti od normalu.

ad distibucni sit: dost take zalezi, jestli je pobliz nejaka firma/fabrika, nebo neco podobneho...to jenom na doplneni

Napsal: 16 dub 2008, 22:27
od Jenys
stepa píše:Ty 4V anodovyho bych nehrotil...to ti bude kolisat se siti...na Slovensku mate taky asi toleranci +-10%...to uz ti dela +-23V na primaru, na sekundaru ti to udela o par voltu mene. U toho zhaviciho ti to bude litat o desetiny...jako to mas ted. Podle me to je normalni stav. Nehlede nato, ze mas doma spise podpeti od normalu.

ad distibucni sit: dost take zalezi, jestli je pobliz nejaka firma/fabrika, nebo neco podobneho...to jenom na doplneni


Jojo, to je fakt. Ale pokud si to ještě pamatuji, tak nejvíc to zlobí v zimě a večer, je větší spotřeba, tak i větší poklesy napětí. Také bylo staré vedení, ještě na sloupech z dob krále Klacka :)Já jsem hned vedle trafa a já spíš dřív měl problémy s přepětím, odcházely žárovky a zlobila TV. Měl jsem za doby 220V v zásuvce 245V - 250V. Tehdy se mi podařilo dokopat elektrikáře, aby to sundali na trafu, že máme doma velké přepětí a když to sundali, byl klid. :wink:

Napsal: 17 dub 2008, 10:04
od masar
No dobře, ale myslím, že Music70 je ještě z dob 220V sítě. Tak to trafo by mělo být na to navrženo. Chtělo by to seriózní měření při jmenovitém proudovém zatížení všech vinutí.
Nezdá se mi, že by naši konstruktéři nedokázali v minulém století navrhnout síťový transformátor. To o těch současných tvrdit nemůžu.:wink:

Napsal: 17 dub 2008, 10:58
od valla123
takze to napatie je v pohode :D

Napsal: 17 dub 2008, 21:02
od Brudr
Takže jsi na to přišel? Kde byl problém? Rád bych věděl jestli jsi to zkur... ty, a co, nebo jestli jsme blbě dedukovali?

Napsal: 17 dub 2008, 21:28
od valla
vie co zmeral som prud na primare a na prazdno zere 150mA pri 221V

Napsal: 03 kvě 2008, 16:00
od valla
mam dalsiu otazku ze ked mam v scheme nakreslenu spatnu vazbu do 8R vinutia na vystupe a ja ju dam do 15R tak nemoze mi to posobit skreslenie???