Stránka 2 z 2

Napsal: 01 črc 2023, 13:31
od Ivan_01
tým som si práve nie celkom istý... kontakty sa spínaním (testovacím vypnutím) čistia, na roky nepoužívanom kontakte sa nejaký prechodový odpor určite vytvorí

Napsal: 01 črc 2023, 18:43
od monterjirka
Celeron píše:... Už jsem zažil, že jeho N-ko bylo příčinou odprásknutí několika termostatů v jedné fázi na které kvůli "ustřelení hvězdy" bylo skoro 300V proti zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu.


To musel být v celé elektroinstalaci neskutečnej b0rd3l.
Může se rozhodit napětí za chráničem mezi fázemi a "modrým" N.
Proti zelenožlutýmu při seriozním zapojení se napětí kvůli problému s chráničem rozhodit nemohou. Namaluj si to

Napsal: 01 črc 2023, 22:21
od Otkundes
Ivan_01
Jak nad tím teď přemýšlím, v případě přerušení, nebo špatného kontaktu na trase vedení pracovního nulového vodiče (N), vlivem protékajícího proudu přes spotřebiče, na něm vznikne rozdílné napětí oproti uzemněnému ochrannému vodiči (PE). To znamená, že v případě třífázového chrániče, musíme hlídat vznik tohoto stavu. Při určité úrovni rozdílného napětí mezi vodiči N a PE, toto svést (propojit, uzemnit), čímž chránič vybaví. Nikoliv jak jsem navrhoval ve svém předchozím příspěvku. To je blbě, protože fázové napětí proti vodiči PEN, a po rozdělení i proti PE, se poruchou na vodiči N za chráničem nemění.

Napsal: 01 črc 2023, 22:51
od Celeron
monterjirka píše:To musel být v celé elektroinstalaci neskutečnej b0rd3l.
Může se rozhodit napětí za chráničem mezi fázemi a "modrým" N.
Proti zelenožlutýmu při seriozním zapojení se napětí kvůli problému s chráničem rozhodit nemohou. Namaluj si to

Jakej bordel? Do baráku šla od elektroměru 4 x 10, tam se rozdělila na 5 x a pak na 4P chránič 300mA. Pokud nepřevádí N-ko v chrániči 300mA a je za ním nerovnoměrný zatížení fází, tak co se stane se středem hvězdy proti do baráku vstupnímu žlutozelenýmu? Možná by sis to měl namalovat ty sám.

Napsal: 02 črc 2023, 00:17
od tomasjedno
Srandisto. Co do toho taháš střed hvězdy, byla řeč o PEN.
Celeron píše:N-ko bylo příčinou odprásknutí několika termostatů v jedné fázi na které kvůli "ustřelení hvězdy" bylo skoro 300V proti zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu.
Sice jsem u toho nebyl, ale vsadil bych důchod na to, že na té fázi bylo proti “zelenožlutýmu 4 x 10 přívodního kabelu” 230 V ± 10%.

Napsal: 06 zář 2023, 15:20
od HF_Tech
Nebyl ten chránič náhodou značka ETI?
A otázka je - neměl by se proudový chránič nahazovat bez napětí? Tj. nejdřív shodit 3f jistič na přívodu do rozvaděče a pak teprve chránič nahodit.

Napsal: 06 zář 2023, 17:33
od ransom
Žlutozelenej je na potenciálu země. A soustava 3x230/400 má proti zemi (žlutozelenýmu) v kterýmkoli místě 230V.
Proti pracovnímu nuláku za třífázovým chráničem - ano, to se stává. Proti PE se to může přihodit při nějakým maléru na PENku, ale rozhodně ne vinou chrániče.