Stránka 2 z 3
Napsal: 11 lis 2023, 10:24
od MiraSt
Tento motor se nedá přepínat Y/D. Musel by mít na štítku 660/380V.
Napsal: 11 lis 2023, 10:29
od hajeklubos
Je to tak,přehlédl jsem, bude to chtít nové brýle.
Luboš
Napsal: 11 lis 2023, 11:05
od workhard
7,5kW motor tu má maník na katru, asi bych se fakt poohlédl po nějakém slabším, nejjednodušší řešení.
Napsal: 11 lis 2023, 19:47
od BOBOBO
Bez měniče to nedáš . Mohl by jsi zkusit mechanické řešení . Pokud se rozběhne alespoň sám , tak já mám motor na kejvačce , tak nadzvednout a po roztočení spustit . Takovouhle krávu nemusíš ani šponovat .
Všechny !!!! varuju od toho nesmyslu zapojení výše se stykači jen na takto zapojené relé . Kdyžtak pořádný časák , který jasně sepne . Všechny před tímto varuji .
Napsal: 11 lis 2023, 20:03
od danhard
Co znamená hvězda / trojúhelník 380/220V ?
Přepni to do hvězdy.
Jestli to chceš jen roztočit, tak to k něčemu přišoubuj (stačí 1m prkno napříč) aby Ti to neběhalo po dvorku a připoj to přes ty 8R(300W) odpory, na prázdno by to měly ty odpory vydržet.
Zapínej to přes stykač.
Napsal: 11 lis 2023, 22:50
od zdenoeddie
No tak dnesny update
Kedze mi slo hlavne o vyskusanie motora, to sa podarilo pri 32A hlavnom istici v pohode.
Motor je taky, ze "aku mala, taku dala".
Skusim cez zimu spravit k tomu soft start s tymi 8R odpormi, pripadne mozno este nieco doma vyhrabem ine pouzitelne. Samozrejme bez casoveho rele a stykaca to nepojde. Stykac by som nejaky aj vyhrabal asi, a casove rele, no spekulujem o domorobo vyrobe, pripadne mozno na inzercii na nieco narazim pouzitelne.
Druha moznost je vymena istica u mna doma za 32A, a mat tak klud.
Napsal: 11 lis 2023, 23:15
od BOBOBO
U nás tě to přijde na tisíce a ročně dále ....
Napsal: 11 lis 2023, 23:52
od danhard
Udělej si tam ovládání Start/Stop tlačítko, dva stykače a rozběhový odpory.
Startuješ, že to 3s podržíš, když to pustíš, sepne druhej stykač, co přemostí odpory. Stop je oba shodí.
Napsal: 11 lis 2023, 23:59
od zdenoeddie
Dobry napad, dakujem.
BOBOBO uz som sa informoval, vymena atd cca 200Eur, s tym ze nic viac (mal by som ostat v tarife D2).
Napsal: 12 lis 2023, 00:08
od rnbw
Tarifa sice ostane, ale za istic sa plati fixna mesacna cena - a ta bude pri 32A urcite vyssia ako pri 25A.
Napsal: 12 lis 2023, 09:37
od JirkaZ
Ona nemusí pomoct výměna za 32 A dimenzování, ale spíš za
C verzi (zpomalenou - určenou právě pro rozběh motorů).
A pokud vím, tak ji alespoň v ČR neradi povolují...
Jednoznačně bych volil nějaký typ rozběhového obvodu. To schéma je pochopitelně myšleno pouze jako vodítko, inteligentnímu elektronikovi jsou jasné jeho nedostatky (a jsou popsané i v textu těch článků).
Napsal: 12 lis 2023, 15:25
od MiraSt
danhard píše:Co znamená hvězda / trojúhelník 380/220V ?
Přepni to do hvězdy.
To by tomu dal.
Napsal: 12 lis 2023, 18:29
od danhard
MiraSt píše:danhard píše:Co znamená hvězda / trojúhelník 380/220V ?
Přepni to do hvězdy.
To by tomu dal.
Můžeš mi vysvětlit "po lopatě" co je do hvězdy špatně ?

Napsal: 12 lis 2023, 19:09
od MiraSt
Trojúhelník je určený na 230V. Můžeš napájet 3x230V (to nemáš) nebo 1x230V a rozběhový kondenzátor nebo i bez něho. Pak se roztočí libovolným směrem, ale také nemusí. Bude bručet a stát na místě. Pokud tam připojíš 400V tak: Vyrazí to pojistky; pokud se rozběhne tak při rozběhu s takovým výkonem ti uteče ze stolu jak zabere; pokud se bude točit tak bude hučet, brát velký proud a bude se zahřívat. No a pak bude v....

Ale to se nestane. Už jenom rozběh se nepodaří.
Už jenom způsob zapojení cívek ti musi řeknout, že při zapojení do Y máš v každé fázi vždy dvě cívky v sérii. Takže na vyšší napětí. (400V).
Ještě to upřesním. Díval jsem se na zadaný příspěvek a předpokládám, že to chce tazatel zapojit na 400V.
Omlouvám se uživateli
danhard Pořádně jsem to nepřečetl a celou dobu žiju v tom, že napsal do
trojúhelníku. Ale už to tu nechám. Je to alespoň úvaha jak by to mohlo dopadnout.
Napsal: 12 lis 2023, 19:48
od zdenoeddie
Ano tak je, potrebujem to na (3x)400V.
Nikdy som s motormi nejak nerobil (nebol dovod, ani nejak sanca), a podla toho co som poznal, som zil v tom ze kazdy sa rozbehuje na Y a potom prepina na D. Az v 37. rokoch som sa zase nieco nove naucil
Dakujem este raz vsetkym za postrehy, vzhladom k okolnostiam, pustim sa do stavby soft-startu, a uvidime na jar, ci budem uspesny.