Stránka 2 z 2
Napsal: 04 pro 2023, 16:11
od hajeklubos
Ondro,
kdybych toto našel u svého spotřebiče, který má flexo šnůru 3x1.5mm2, naletoval bych na první faston kostry žlutozelenou licnu 1.5mm2 a spojil natvrdo někde pod šroub kostry. Dál bych to neřešil.
Luboš
Napsal: 04 pro 2023, 19:23
od ondraN
Vyřešil jsem to interní propojkou těch fastonů Cu drátem 1,5mm2. Navíc mám stejně na kuchyňských rozvodech chránič, ale sichr je sichr

Napsal: 04 pro 2023, 19:31
od rnbw
Spravne. Chranic je len doplnkova ochrana a nemusi vzdy fungovat. Kto chranice pravidelne testuje?
Napsal: 05 pro 2023, 11:13
od JirkaZ
DukeNuke píše:Výrobce to má zjevně tak schváleno.
Zapomněl jsi dodat "amen".
Proč stále přibývá jedinců, co různá kulatá razítka, papíry atd. považují za "svaté" a odmítají použít odborné (zde technické) myšlení?
Že by pro něj nebyli vybaveni? Nebo to bolí?
Nechápu.
Jo a ten odkaz výše (kdybys alespoň trochu četl a vnímal) byl na řešení ochranného a pracovního pospojování u strojů, ne v rozvaděčích.
Napsal: 05 pro 2023, 12:10
od DukeNuke
rnbw píše:Spravne. Chranic je len doplnkova ochrana a nemusi vzdy fungovat. Kto chranice pravidelne testuje?
No, koukám, že výklad norem je zde řešen zajímavým způsobem.
Tedy - doplňková ochrana znamená, že doplňuje základní ochranu. Ale nikoli to, že nemusí fungovat. Viz. citace z normy:
Použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se v AC sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.
Tím budiž řečeno, že nejenže chránič fungovat musí, ale musí fungovat i v případě, kdy základní ochrana selže.
Obávám se, že vzhledem ke "znalostem" je další diskuze naprosto zbytečná.
Napsal: 05 pro 2023, 17:38
od rnbw
Kedy si naposledy testoval doma chranice?