Stránka 2 z 2
Napsal: 25 úno 2024, 21:56
od kutilmil
TO petr P10: Ako riešiš situáciu keď ti z trubičky utečie vzduch?
Napsal: 26 úno 2024, 09:25
od Dekker
najdou se i ultrazvuková čidla co si poradí s pěnou, ale obecně u jímek na lidský exkrementální odpad je problém ve vlhkosti a pak v případné přítomnosti hmyzu. Zkoušeli jsme průmyslové Ultrazvukové čidlo do podobné jímky a vysoká vlhkost s celkem rozdílnou teplotou vedla k tomu, že se na něm dost srážela voda a způsobovala pak falešné vyhodnocování. Lidar zase byl nepřesný kvůli hmyzu co tam poletoval a případnému slimákovy. Tlakový senzor na dně by mohl mít problém se zanesením.
Co se týče umístění ultrazvuku do trubky aby se vyeliminoval problém pěny tak opravdu může být problém s odrazem od té stěny té trubky. Přesné info o tom bude u konkrétního čidla.
Způsob co napsal petr-p10 je za mě asi slušný a spolehliví. Pak je ještě možnost použití potenciometru, nebo otočného čítače a přes kladku tam mít nějaký plovák vyhodnocovací jednotkou přepočítávat hodnotu na metry
Napsal: 26 úno 2024, 17:48
od kutilmil
Neviem no.... Keby som mal takto improvizovať, tak to by už možno bolo vhodnejšie ponorné hladinové čidlo. Samozrejme splašky by ho zničili, tak by to možno išlo vyriešiť tak, že by sa celé vložilo do PET-ky, mierne stlačenej a úplne zaplnenej vodou a táto by sa položila na dno žumpy. Bolo by treba vyriešiť prechod kábla cez vršok ale to by asi nebol problém. PET-ka by slúžila na odizolovanie čidla od žumpovej vody, pričom hydrostatický tlak by sa prenášal cez stenu nádoby....... Neviem ale či ísť do takýchto pokusov.
Napsal: 26 úno 2024, 19:08
od petr-p10
Přibližně to provozuji cca 7 let a nic jsem neřešil jede to pořád ok, tu profi sondu jsem měl před tím po 2 letech odešla také jsem měl strach ohledně vzduchu ale ty profi spojky opravdu drží, to řešení dát sondu do petky nebude problém utěsnit ptotože tlak na obou stranách bude stejný .
Napsal: 26 úno 2024, 20:48
od kutilmil
Dík petr. Porozmýšlam. Ešte sa opýtam. Akým konkrétny snímač tlaku si použil?
Napsal: 27 úno 2024, 19:05
od petr-p10
Typ napíšu mám je v práci ve stole možná najdu i nějaké foto stavěl jsem jich asi 30ks a něco jsem fotil.
Napsal: 29 úno 2024, 15:12
od petr-p10
Tlakové čidlo je MPX5100DP pro mé použití ok.
Napsal: 01 bře 2024, 11:13
od dracekvo
V práci nepoužíváme nic jiného než ponorný tlakový čidla.
Když to vydrží např v kyselině sýrový, tak co by to nevydrželo v žumpě.
Jen je potřeba brát na větší rozsah, než je plán. Prože ty čidla jsou většinou cejchovaný na h2o. Takže sajrajt v žumpě bude mít určitě větší hmotnost při vejšce hladiny 1m, jak voda.
Napsal: 01 bře 2024, 13:45
od Olchor
Rozdíl bude nepatrný. Hov*a plavou ( ale nehoří)

Napsal: 01 bře 2024, 13:48
od JirkaZ
dracekvo píše:...v kyselině sýrový
To je co za látku?
Napsal: 01 bře 2024, 16:10
od Tom82
možná Acidum ementálum, velmi nebezpečná žíravina

Napsal: 02 bře 2024, 11:27
od kutilmil
aké ponorné čidlo vydrží kyselinu sírovú?
Napsal: 05 bře 2024, 17:46
od _luky_
Zkušenost z tlakové kanalizace (obec, cca 400 domů):
- nerezová vodivostní čidla jsou nespolehlivá.
- po výměně za plovákové spínače se podstatně zvýšila spolehlivost (typ "plovák na kabelu")