Stránka 2 z 2

Napsal: 01 kvě 2024, 16:35
od Valdano
Propojeny svorky PW a +24V.

Nastavení parametrů v invertoru:
P05.01 na hodnotu 1
P05.02 na hodnotu 2
P05.03 na hodnotu 42
P05.10 na hodnotu 0x007
P05.13 na hodnotu 0

Ovládání třípolohovým přepínačem
CHOD VPŘED - když bude trvale spojen vstup S1 proti COM a trvale nezapojen vstup S2.
CHOD VZAD - když bude trvale nezapojen vstup S1 a trvale spojen vstup S2 proti COM.
STOP - když budou trvale nezapojeny vstupy S1 i S2.

Navíc samostatné tlačítko pro nouzové zastavení spojením S3 a COM. Nejlépe klasický TOTAL STOP s aretací. Při stisku zůstane sepnutý a pootočením se pak uvolní.

Napsal: 01 kvě 2024, 17:44
od maestropeca
Dekuji! Tomuhle jsem se pravda chtel vyhnout ale kdyz uz je doma.

Dekuji vsem za prinosne poznatky a nakopnuti spravnym smerem.

Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek

Napsal: 01 kvě 2024, 21:46
od samec
samec píše:strana 58, parameter P05.13, hodnta 3
Jak, čo nejde? Veď je to tam NAKRESLENÉ, že dve spínacie tlačidla a jedno rozpínacie. Či ste tu všetci nesvojprávni?

Napsal: 06 kvě 2024, 13:21
od Martin_R
Takto se to zapojuje. Verze 2. 3WIRE