V práci jsme se nedávno stěhovali do nově opravených prostor. Měl jsem možnost si vymyslet, co bych asi potřeboval. Tak hned první bylo centrální odsávání smradu od pájení.
Nachystali to pěkně, ale když přišel den D (jako stěhování), tak jsem zjistil, že od odsávací jednoty trčí jen kabely na ovládačku, spustit to nešlo.
Po několika urgencích se u mě v kancldílně objevil mladý kluk, který se ohlásil, že jako jde zapojit tuhle ovládačku.
Větší chvilku si s tím hrál, pak mě oznámil, že jeden schodišťák, který tam namontoval, je vadný (původní požadavek byl, aby šlo odsávání spustit ze dvou místností).
Tak jsem začal být zvědavý a zeptal jsem se, jak na to přišel (přeci jen ty ABB Klasik věci nebývají až tak nespolehlivé).
No a on mi oznámil, že na ten vadný přepínač přišel tak, že na něm naměřil 190 V. To už mne zaujalo natolik, že jsem mu začal čumět přes rameno. A ptám se ho, jak takový divný výsledek naměřil - on vytáhl óbr velký klešťák, a že měřil s ním. Tak mu říkám - to by chtělo Vadasku. A on na to - co to je? Tak jsem to trochu vzdal a na papír jsem mu nakreslil zapojení dvou šestek, jen místo žárovky jsem mu tam dal kružnici s eMkem, jako motor. A on na to, že neví jak. Tož jsem mu to ještě slovně popsal.
Šel to teda zkusit, ale za chvilku došel s tím, že tam zase nemůže naměřit ani Volta.
No a co myslíte? Měřil proti odpojenému drátu...
Ukázal jsem mu teda, jak si pomoct bez Vadasky, rozvody byly v 5x1,5mm², tak jsem mu vysvětlil, jak si nachystat pomocný N pro měření a co očekávat.
Už se tvářil, že chápe, tak jsme si šel po svých.Za půl hodiny došel, že to "zapojil podle mě", ale jde to zapnout jen z jedné místnosti. Tak jsem zase vše zahodil a šel zkoumat.
No co vám mám říkat, na jedné šestce měl oba koresponďáky pod jedním šroubkem
Mám trochu obavy, kam to spěje...
P.S.: měření v domovní instalaci s multimetrem je prostě úplná blbost...