Stránka 2 z 2
Napsal: 18 srp 2024, 17:52
od lesana87
První operák pro převod I na U může zpracovávat třeba jen 1/5 proudu, to by měl zvládnout každý běžný operák. Zatěžovací odpor pak může být třeba 0,2 Ohmu, to už je také zanedbatelné.
Napsal: 18 srp 2024, 17:58
od samponek
Ano, 0R2 už se mi líbí

Napsal: 18 srp 2024, 18:14
od lesana87
ransom píše:Pořád pindáš nesmysly o něčem co neznáš správně.
Já myslím, že jseš na šamponka zbytečně hrubej. V oboru, ve kterým se on pohybuje (stovky kHz), může i těch 10 Ohmů být zabiják funkce. Ve tvém oboru (50Hz) to může být po tvém. A z dotazu nebylo zpočátku zřejmé, o jaký obvod jde. Tak už ho nebij.

Napsal: 18 srp 2024, 20:55
od ransom
Momentálně plácá nesmysly v sousedním vláknu.
Napsal: 18 srp 2024, 21:19
od EKKAR
Proudový trafo má v parametrech NEJVYŠŠÍ zatěžovací odpor, jakým může v provozu bejt zatíženej jeho sekundár. Je to odpor ampérmetru s přívodama a případným bočníkem. A když se nepoužívá žádný měření, měl by se vodič vedenej magnetickým obvodem překlemovat nebo se aspoň sekundár MUSÍ VYZKRATOVAT - je na to stavěnej, pokud bude mít okolní podmínky na jaký je navrženej, neshoří. V principu jakákoliv vyšší imprdelance než je nejvyšší předepsaná zapojená do sekundáru proudovýho trafa může způsobit nadměrný napětí na málo zatíženým sekundáru a tím i průraz izolace.
Napsal: 18 srp 2024, 21:36
od jenicek
U měřících traf se uvádí jejich maximální výkon ve VA. Po překročení tohoto výkonu již není garantována jmenovitá přesnost.