Stránka 2 z 3

Napsal: 18 zář 2024, 10:43
od golfino
Děkuji za odpovědi.

Ještě se zeptám pomůže jako další bezpečnostní prvek da na centrálu zásuvkový proudový chránič?

Chránič sleduje rozdíl proudů ve fázovém a zemnícím vodiči. V případě poškození izolace, případně dotyku člověka, je spotřebič během 0,03 sekundy odpojen od el. sítě 230 V. Použití chrániče výrazně eliminuje možné úrazy elektrickým proudem osob i domácích zvířat. Typickou oblastí, kde se využívá tento proudový chránič, jsou filtrační jednotky u zahradních bazénů (filtrační jednotka a osvětlení se připojí přes proudový chránič). Uplatnění najde i v koupelnách, kuchyních a sklepech, kde se ve vlhkém prostředí používají elektrické spotřebiče.

Napsal: 18 zář 2024, 11:47
od Ivan_01
centrála je IT sieť, tam chránič vybaví až v prípade druhej poruchy. Lepšie je použiť kontrolu izolačného stavu.

Napsal: 18 zář 2024, 12:24
od golfino
Ivan_01 píše:centrála je IT sieť, tam chránič vybaví až v prípade druhej poruchy. Lepšie je použiť kontrolu izolačného stavu.
Já jsem to právě někde četl, ale nechápu to. Mohl by jsi mi to nějak vysvětlit?
Jak druhé poruchy?

Napsal: 18 zář 2024, 15:10
od Ivan_01
ak sa chytíš jedného ľubovoľného vývodu centrály, čo sa stane? Nič. Chránič nevybaví pretože je to izolované od zeme na ktorej stojíš a nemá sa kadiaľ uzavrieť poruchový prúd. Ale ak sa zároveň druhou rukou chytíš druhého vývodu z centrály, tak čo nastane ? To je tá druhá porucha.

Napsal: 18 zář 2024, 18:26
od TAKJAN
Lepší a nejjednodušší je spojit jeden pól s PEN. Proč se toho bojíte??

Napsal: 18 zář 2024, 19:32
od BOBOBO
Názorný osobně zažitý případ . Mám dva elměry a jelikož jedna sazba je nižší , jedu jen na na něj . Uvnitř budovy mám spojku celé 3fázové soustavy . Proto jsem uvnitř rozvaděče , kdy jsou elektroměry vedle sebe , vložil , tedy nalepil na jističe ceduli , kde píši tak 4cm velkými písmeny - proud se vrací zpět !! Sedím doma u poče a bác tma . Takže vyrazím k rozvaděči před barákem . Tam auto a maník od čezu ve skříni . Dojdu k němu a otázka co se děje . Měním elektroměr , ale jde tam proud ...........................................
Měl ceduli 20 cm nad místem , kde se vrtal . Kdybych osobně nezažil , neuvěřím .

Napsal: 18 zář 2024, 19:39
od TAKJAN
Pěkná prasárna

Napsal: 18 zář 2024, 20:04
od masar
Mám za to, že domovní rozvaděč není žádná nástěnka se vzkazy od domovní důvěrnice a už vůbec ne pro ČEZ.
:wink:

Napsal: 18 zář 2024, 20:17
od BOBOBO
Hlavně že klapete a o realitě víte prd . Jde jen o ty zapínače . Prostě lidi dělaj kraviny ač mají nálepky, izolačky , cedule . Jedině mechanicky oddělit .

Napsal: 18 zář 2024, 22:11
od MiraSt
Ivan_01 píše:ak sa chytíš jedného ľubovoľného vývodu centrály, čo sa stane? Nič. Chránič nevybaví pretože je to izolované od zeme na ktorej stojíš a nemá sa kadiaľ uzavrieť poruchový prúd. Ale ak sa zároveň druhou rukou chytíš druhého vývodu z centrály, tak čo nastane ? To je tá druhá porucha.
Tak to je blbina. Když se chytím druhého vodiče tak normálně uzavřu obvod přes svoje tělo jako spotřebič a pokope mě to. Chránič nevypadne. Řešení přikládám kdo chce použít chránič.
To uzemnění je nutné. Prostě jako u trafa na sloupě.

Napsal: 19 zář 2024, 07:30
od Ivan_01
kde tam píšem o tom, že vypadne chránič ? Autor má vysvetlené, čo je druhá porucha. A tak, ako si to nakreslil, strácaš výhody IT siete. Zapojil by si tak aj oddeľovacie trafo, napríklad k bazénu?

Napsal: 19 zář 2024, 11:32
od TAKJAN
Moc to řešíte, mimo koupelnu a zás venku žiju pořád bez chráničů a nehodlám nic měnit. Bez chráničů jsme žili 40 let, spotřebiče v horším stavu, TNC v Al. A KDE JSOU HROMADY MRTVOL??

Napsal: 19 zář 2024, 17:44
od MiraSt
Píšeš tam o chrániči. Takže jsi ho dal do obvodu. Dále píšeš proč nevypadne. Až při druhé poruše. A co se stane při té druhé poruše? Na problém chrániče se tazatel ptal.
Ty malůvky se klidně dají použít pokud by někdo chtěl. Ale souhlasím.... Výhoda IT sítě. Takže je to jednoduché a bezpečné. Proč to kazit chráničem..?

Napsal: 19 zář 2024, 17:59
od rnbw
IT siet je to len dokym ju nepripojis do domoveho rozvodu.

Napsal: 19 zář 2024, 18:26
od MiraSt
Přesně.