EKKAR píše:Vymysleli si, že ušetřej na elektrice a chtěli toho dosáhnout tím, že použijou fázový řízení.
Môžem sa opýtať, ako sa dá ušetriť na elektrine fázovým riadením?
U vstrekolisov sme skúšali rôzne úsporné opatrenia, ale horeuvedená metóda neprišla do reči.
Napsal: 22 zář 2024, 20:52
od EKKAR
Neřeš to, prosím tebe - nemá cenu to rozpitvávat, byl to nápad pomazanejch hlav zhora, já ho tady pouze uvádím jako jeden z příkladů, kdy se to prostě nepodařilo udělat podle befélu.
Napsal: 23 zář 2024, 08:55
od HF_Tech
MetrickyZavit: U větších výkonů, když nepotřebuješ trvale plný výkon, tak efektivnějším řízením můžeš ušetřit poměrně slušnou sumu na rezervovaném příkonu. Pro několik málo vštřikolisů se to asi nevyplatí. Ale u haly s příkonem přes 1MW to při současných cenách elektřiny ušetří na výplaty několika Ekkarů najednou
Podobný příklad je aplikace frekvenčních měničů na větší motory u čerpadel a ventilátorů - normálně na start Y/D potřebuješ předimenzovat přípojku a musíš řešit účinník. Po osazení frekvenčního měniče stačí dimenzovat přívod na 120% procent jmenovitého výkonu motoru a ještě měnič vykompenzuje účinník přímo u spotřebiče. U topení účinník není a příkon se řeší pro celou skupinu spotřebičů najednou, tak už ta úspora není tak významná.