Stránka 2 z 2
Napsal: 11 lis 2024, 10:23
od samec
Ale blbosť index lomu. To nie je polámané, to je rozbité. Tiež má slabé okuliare. Ja tam vidím pixely. Je to jasný fotošop.

Napsal: 11 lis 2024, 11:32
od PCmaniac99
Napsal: 11 lis 2024, 11:47
od tomasjedno
Tak to je jasný - při skládání jednotlivých snímků dohromady do panoramatického obrazu ten automat nadělal pár kopanců.
Napsal: 11 lis 2024, 11:55
od dracekvo
V práci občas používáme zdroje Munk. Nic moc volty, max tak 30, ale hodně ampér.
Tam je taky chlazení přímo uvnitř trafa. Ale není tam dutý vodič. Na trafu je motán normální plný pracovní vodič a mezi tím je nějak zamotáno chlazení.
Napsal: 11 lis 2024, 18:47
od vasekpetr1
Jinak dnes probíhají zkoušky po zvýšení výkonu při generálce na prvním bloku EDU na generátorech, takže momentálně při jalovém výkonu stroje 133 MVAr a činném výkonu 264 MW je na svorkách generátoru napětí 16,4 kV a proud do vývodového trafa teče 10,35 kA

. Ale dá se to uchladit

. Jak vodou, tak i vodíkem

Napsal: 11 lis 2024, 19:20
od tomasjedno
vasekpetr1 píše:činném výkonu 264 MW je na svorkách generátoru napětí 16,4 kV a proud do vývodového trafa teče 10,35 kA
a zbytek činného výkonu (>94 MW) jde kam?
Napsal: 11 lis 2024, 19:34
od vasekpetr1
Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří?

Napsal: 11 lis 2024, 21:46
od Kvicala_r
Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou
Už vidím, až dojede borec do servisu - teče mi chladící kapalina... z motoru? ne jen z kabeláže

Napsal: 11 lis 2024, 22:58
od tomasjedno
vasekpetr1 píše:Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří?

No jo - 16,4 kV sdružené napětí 3f, proud 3x 10,35 kA, zdánlivý výkon 294 MVA (z těch 264 MW činného a 133 MVAr by vycházelo 296 MVA) takže OK.
Napsal: 12 lis 2024, 10:31
od fredis
vasekpetr1 píše:Je tam odbočka na trafo vlastní spotřeby (32MW), dále trafo společné spotřeby (32MW) a dále trafo pro napájení budící soustavy. Ale nebude to těch 94 MW. Počítal jsi s tím, že je to třífázový stroj tedy druhá odmocnina tří?


Napsal: 12 lis 2024, 12:17
od Lukas-Peca
Kvicala_r píše:Když už jste u toho vodního chlazení vinutí, prý B. Motor Wergl už testuje chlazení svazku nějakou kapalinou
Už vidím, až dojede borec do servisu - teče mi chladící kapalina... z motoru? ne jen z kabeláže

Nevím jak kabeláž, ale Schade Werke má např. v hybridní octavii iV dva chladicí okruhy. Jeden je pro silové obvody a baterky. Expanzka od tohoto okruhu má na víčku masivní hliníkovou plombu na nerezovém lanku a okolo spoustu výstražných nálepek

Asi je opravdu důležité, aby do toho nikdo nenalil něco, co tam nepatří.
Napsal: 12 lis 2024, 21:18
od samec
Keď v staršej škodovke rouzmotáš kabeláž, tiež z nej tečie voda.