Stránka 2 z 2

Napsal: 15 pro 2024, 19:31
od TAKJAN
Třeba podlahové vytápění.

Napsal: 15 pro 2024, 20:14
od Achab
Způsob je daný konkrétním zařízením. U běžných bojlerů, přímotopů, akumulačních kamen apod. se většinou blokuje silový přívod stykačem. Některá zařízení s trvalým napájením (zmíněné TC) mohou vyžadovat ovládání vodičem N, tento lze připojit přímo na vývod z HDO.
V některých případech se musí použít blokovací relé pro oddělení obvodů, například pokud je zařízení za chráničem, je nutné spínat jiný ovládací potenciál apod.

Napsal: 16 pro 2024, 21:13
od MarekLev
to achab neměl by jste odkaz na nějaké konkrétní schéma s takovým zapojením?

Napsal: 17 pro 2024, 10:01
od Achab
Aktuální požadavky na zapojení měřících souprav jsou na stránkách příslušného distributora, například ČEZ:

Připojovací podmínky NN

Obecně od HDO do bytové rozvodnice vedou 1 až 3 povelové vodiče se spínaným potenciálem N. Fáze pro stykače nebo relé se připojuje z jističe ovládání v měřené části (byt. rozvodnice). Vlastní řešení blokování za měřící soupravou už záleží na konkrétním případu, je více možností. Povely používané u maloodběru:

TUV nebo AKU - bojlery, akum. kamna
PT - přímotopy, elektrokotle
TC - tepelné čerpadlo
EMO - nabíjení elektromobilů

U celkového příkonu PT a TUV do 10 kW ČEZ umožňuje ovládání společným povelem PT. EG.D tuto možnost přímo neuvádí, ale běžně se používá. Pak stačí jednopovelové HDO.

Napsal: 18 pro 2024, 22:00
od MarekLev
tak, díky moc