Stránka 2 z 8
Napsal: 16 úno 2025, 23:46
od tomasjedno
Valdano píše:To nic neznamená. Jen to zřejmě u něj zapomněli uvést.
Nic nezapomněli. Všechny takovéhle chrániče, co jsem měl v ruce, byly napěťově závislé - takže při přerušení PEN na přívodu odpadly a spotřebič spolehlivě odpojily.
Valdano píše:Aneb jeho použitím si v síti TN-C v podstatě vyrobíte smrtelnou past, která sklapne po dotyku na kostru spotřebiče třídy I pokud se v zásuvce, do které je spotřebič připojen uvolní a přeruší PEN vodič.
Ta smrtelná past je tam už od okamžiku, kdy tam elektrikář připojil zásuvku, a použitím napěťově závislého chrániče se právě odsmrtelní.
Napsal: 16 úno 2025, 23:52
od Valdano
BOBOBO píše:Pokud nevyužívá kolík zásuvky a rozdělení je uvnitř chrániče je to OK.
Místo rozdělení PEN na PE a N má být samostatně přizemněno přičemž jako přizemnění nelze použít vodič PEN. Pokud je to rozdělení v chrániči odkud asi vezme ten chránič samostatné přizemnění?
Napsal: 17 úno 2025, 00:07
od rnbw
Chranic fungovat bude bez ohladu na predpisy, riadi sa len fyzikou.
Napsal: 17 úno 2025, 00:30
od tomasjedno
BOBOBO píše:Pokud nevyužívá kolík zásuvky a rozdělení je uvnitř chrániče je to OK
Neexistuje. To by muselo být extra speciální provedení pro síť TNC, které by se nesmělo použít v síti TNS.
Napsal: 17 úno 2025, 04:47
od ZVUK2000
Valdano píše:
Místo rozdělení PEN na PE a N má být samostatně přizemněno přičemž jako přizemnění nelze použít vodič PEN. Pokud je to rozdělení v chrániči odkud asi vezme ten chránič samostatné přizemnění?
Asi ti nějak nedochází že takový bod rozdělení v síti TN,-C je v každém spotřebiči třídy ochrany I. Vzniká v jeho zástrčce z které už vedou 3 vodiče

Napsal: 17 úno 2025, 04:57
od MiraSt
Existuje (?) i toto. Ale už jsem to dlouho neviděl v nabídce.
Zde
Napsal: 17 úno 2025, 05:32
od ZVUK2000
Psal bych raději v minulém čase. I ten odkaz je 21 roků starý. Myslím že to ABB vyrábělo jen krátkou chvilku. Nevím proč, ale někdy by se právě tato zásuvka docela hodila.
Napsal: 17 úno 2025, 07:15
od BOBOBO
Jako zase teorie ???? Jakou má tazatel síť ????? Snažím se vždy reagovat na otázku .
Napsal: 17 úno 2025, 07:56
od Dekker
tazatel jasně řekl, že má TN-C.
no co se týče zvýšení ochrany tak kontrola zásuvek určitě neublíží, ale rozhodně bych si dával pozor na to dotahování.
Většinou to vše krásně drží dokud do toho právě někdo nehrábne jelikož ti co to montovali měli cit a věděli jak moc to dotáhnout aby hliník držel.
Ten kdo na to cit nemá to dotáhne větší silou a hliník pak uteče o to rychleji a problém vznikne. Spíše to chce mít přehled o tom jak jsou zásuvky zapojeny a vyhnout se zapojováním výkonějších spotřebičů (500W a víc) do poslední zásuvky v řadě aby zbytečně nepřetěžoval ty předtím. Todle se stalo ségře jelikož minulí majitelé při rekonstrukci kuchyně napojili myčku do poslední zásuvky v řadě a samozřejmě, že časem začali ty předtím hořet kvůli přechoďákům. (asi jim to montoval nějakej trouba co o elektrice věděl leda to, že tam vedou dráty)
Napsal: 17 úno 2025, 08:02
od BOBOBO
U mne v panelu to byla prasata , můstáč maníci jen rozřízli a oholili 8mm hliníku a ten vrazili bočně pod šroubek . Takže jsem si k tomu pěkně zalehl , můstkáč oholil z druhé izolace až k výstupu z panelu , nadělal očka a doufám , že do smrti bude pokoj .
Napsal: 17 úno 2025, 11:20
od miran50
Kupoval jsem zásuvkovou ABB v roce 2020, dnes už ta s kolíkem asi nejde sehnat, ale Conrad má s vývodem země po stranách.
Zapojení do sítě TN-S i TN-C viz obrázek
Napsal: 17 úno 2025, 12:47
od tomasjedno
Jj, Conrad to nabízí v Schuko za 8 litrů. No nekup to.
Myslím, že důvody, proč to ABB utnulo, byly dva - jednak šílená cena, takže slabý odbyt, a druhak že to v TNC síti neřeší problém s uhnilým PENem (chránič byl napěťově nezávislý).
Napsal: 17 úno 2025, 13:46
od ransom
Valdano píše:U zásuvek, do kterých nic není připojeno a jsou někde za něčím v podstatě dlouhodobě a trvale nedostupné bych to vůbec neřešil tj. jako by ani neexistovaly.
Fatální omyl.
Napsal: 17 úno 2025, 16:23
od break
Díky za informace. Budu tedy jemně dotahovat. Po nastěhování jsem zjistil, že u zásuvky do které se zapíná trouba a příležitostně kávovar nebo rychlovarná k. byl hliník u kolíku uhořelý. Takže jsem trochu vyplašený.
Napsal: 17 úno 2025, 16:26
od BOBOBO
U zásuvek , kam strkáš spotřebiče nad 1kW , je dobré všechny rozdělat a nadělat očka . Problém se zhorší tím , že pokud spoj hoří , izolace dále ztvrdne na kámen a nedá se s tím moc pracovat .