Stránka 2 z 2
Napsal: 20 kvě 2025, 18:11
od MarekLev
Dekker píše:hlavně si pohlídat na jakou zátěž ten stykač bude. To že tím nespíná teď přímo třeba ten motor pily neznamená, že se občas nestane, ,že to tím vypne.
Takže počítat s tím aby to ten výkon dalo na AC3 tuším (nebo AC7?)
AC-3 jsou motory, no
Napsal: 21 kvě 2025, 21:55
od Behemot
HF_Tech píše:Samec: raději šoupej nohama.
Kdyby stačilo jenom vypnutí tlačítkem - jako STOP nebo tlačítko pro hasiče a nahození ručně, tak stačí ten Modeion nebo ekvivalent od jiného výrobce doplnit o podpěťovou nebo vyrážečí cívku podle požadované funkce. To je levné řešení.
Pokud to chce nahazovat tlačítkem, tak už to chce trochu složitější ovládací logiku nebo deon s pohonem. A chtělo by to nejdřív sepsat jednoznačné zadání, jaxe to má chovat v různých situacích a udělat alespoň projekt na pytlík od svačiny, aby na to pak někdo mohl udělat revizi. Když ta truhlárna shoří bez revize, tak pojišťovna nevyplatí pojistku...
Tam nigdo nic takovýho nechce, vymejšlíš zbytečný hovna

nebude se tím pouštět žádná linka v betonárce, jenom ráno zapnou, rozejdou se do dílen a tam si budou zapínat svoje vrtačky a brusky do ruky. Dyk to napsal už aspoň dvakrát.
Naprosto dostatečnej je průmyslovej velkej stykač 63 A, takže dyž dá vosumdesát, vydrží to půl věčnosti. Ale je to hluboký, chce to šoupnout lištu víc do skříně.
Napsal: 22 kvě 2025, 07:25
od MarekLev
velký stykač tam už nedám, do skříně se nevejde. nakonec to budu tedy řešit tou podpěťovkou, je to levný. Zásadní je všechno vypnout, když jdou domů. dám tam mimo tenthle obvod světlo s čidlem, aby se tam ráno nezabili, když to půjdou nahodit a všichni budou spokojený. díky všem
Napsal: 22 kvě 2025, 08:01
od Behemot
Nedám? To teda něgdo nadimenzoval skříň hodně dobře, když je to výrobní prostor

Todle je jedna z mála výjimek, kde bych vůbec ani nedejchal na nejaký počítání modulů a automaticky cpal když né stojaňáky, tak ale aspoň fakt VELKÝ nástěnáky. Už jenom kvůli ztrátovýmu příkonu prvků a voteplení. Vychází to na vosazený prvky vůbec? Počítal to nekdo? Měřil to nekdo? Je k tomu povinná dokundamentaca????
Napsal: 22 kvě 2025, 16:34
od Dekker
Behemot píše: Už jenom kvůli ztrátovýmu příkonu prvků a voteplení. Vychází to na vosazený prvky vůbec? Počítal to nekdo? Měřil to nekdo? Je k tomu povinná dokundamentaca????
klid prosím tě

... nebo to půjde z tvé kapsy když tam něco blafne a pojišťovna odmítne plnit kvůli papírům?
Který klidně můžou betj podškrábnutý nějakým RT, kterej to udělal vod stolu a když dojde na lámání chleba tak ouha ... já nic nemám sorry jako

Napsal: 22 kvě 2025, 16:38
od Behemot
ty vočividně nemáš nejmenší tušení, která bije…vo to víc toho zas nadřístáš, žejo

Napsal: 23 kvě 2025, 06:41
od MarekLev
to behemot:
počítal, samozřejmě. je to sice velký prostor, ale téměř žádné spotřebiče. zadání znělo 5 zásuvkových okruhů, tři světelné. podle toho se dimenzovala skříň. pak si časem "vzpomněli" na dvě sahary a pilu. je tam oez distribox, oteplení je i tak v pohodě, spočítáno
Napsal: 23 kvě 2025, 10:47
od Behemot
Tydle většinou mají stavitelnou hloubku lišt, takže málo volnejch modulů?

Napsal: 24 kvě 2025, 07:59
od MarekLev
behemot:
jj, pán je idiot. vždycky si na něco "vzpomněl". skončil mu nájem a vzal nový prostor. takže stěhoval už věci, které měl předtím. přitom jsem se ho desetkrát na začátku ptal . z těch původních 8 okruhů mám plno v bedně (vč 6ti rezervních B16/1 a 1x3fáz) a ještě jsem dal další bednu jinam, kvůli úspoře. je to celkem velký prostor, vyplatilo se přidat další rozvaděč o 40m kabelu dál.
Napsal: 24 kvě 2025, 13:41
od Behemot
Do takovejch prostor bych právě pod nejakejch 60 modulů ani nešel. Když už je to stejně rozvaděč podle 61439, čili posraný papíry člověk musí dělat, esli bude bedna stát vo dva litry víc, ať neremcá

Pže takle to přesně dopadná naprosto běžně. Je blbost očekávat, že ve velké dílně bude mít dvě vrtačky a dvě brusky a nezafláká to pak spoustou všeho možnýho. Pravda, vypínač na takovýdle výkony za vratama je hodně ujetej požadavek, co člověka běžně nenapadne. Holt poučení pro příště

Napsal: 24 kvě 2025, 13:51
od samec
Tak tam daj miesto ističov prúdové chrániče, ak ich tam ešte nemáš a tlačitko pri vchode pomenuj "diaľkový test prúdových chráničov". Ak to urobíš dostatočne dôverihodne, možno na to dostneš aj revíziu.
Napsal: 24 kvě 2025, 19:23
od Behemot
To by stačil ai vyrážeč hlavního vypínača, akorát že vobojí má tu samou nevýhodu - nedá se to tím samým tlachadlem ai nahodit

Napsal: 24 kvě 2025, 22:16
od MarekLev
nakonec vyrážeč bude, no. hlavně, aby to všechno vypli, když jdou domů. vedle hlavního vypínače bude ještě jistič toho vypínaného okruhu s vyrážečkou plus časové relé. po vypnutí sepne světelný okruh (na čidla), aby se tam o něco nezabili až to půjdou ráno nahodit do skříně. vím, že pomocný kontakt by byl lepší, ale k té podpěťovce už se mi nevejde.
Napsal: 24 kvě 2025, 22:18
od MarekLev
samec:
noo, kdyby se tam dala cedulka s rozpisem pravidelných kontrol...