Stránka 2 z 3

Napsal: 17 srp 2025, 12:28
od ransom
Zapoj to tak, jak píšou kolegové nade mnou. Žlutozelený přímo na kostru bojleru, nikde nespojovat s modrým. Pokud jsou časák i regulátor v pořádku, bude to pak fungovat. Předpokládám, že časák máš odzkoučený nějakým jiným spotřebičem. Regulátor by při poruše buď nepropoušzěl vůbec, nebo by nereguloval (zátěž by dostala plný výkon.
Máš vlastně štěstí, že jsi nenarazil na flexošňůru s přehozenými barvami, pak bys při spojení žlutozeleného s modrým okamžitě vyrazil pojistky. Hodně takových mi prošlo rukama.

Tak ať ti to basuje.

Napsal: 17 srp 2025, 12:34
od asdf
Tak spoj ty žlutozelené mimo regulátor přes čokoládu a bude to fungovat.

Napsal: 17 srp 2025, 12:47
od Xeon_sk
Ďakujem chlapci za rady. Riešením je odpojiť žltozelený na strane vidlice.

Napsal: 17 srp 2025, 13:17
od jezevec
To je ale dementní řešení, bojler bude bez ochrany a může tě (nebo někoho) v lepším případě jen pokopat, v horším...
Když tomu nerozumíš, proč si někoho znalého nezavoláš.

Napsal: 17 srp 2025, 13:26
od sis2
TVL!!! Odpojit žlutozelený na straně vidlice? To chceš někoho zabít???

Napsal: 17 srp 2025, 13:31
od ZVUK2000
Xeon_sk píše:Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.

To není pravda. Ze zásuvky už je ve šňůře TNC-S. Tak zelenožlutý se spojí na přímo. A pro jistotu ještě hřídel potenciometru.

Napsal: 17 srp 2025, 14:03
od nonius
Xeon_sk:
Možné to je pouze kvůli tomu, že to funguje.
Je to ale velmi nebezpečné a odporujete to normám, dokonce také těm starým z 60.let 20.století.
Zapojte to tak, jak vám radí ostatní a nikde už nespojujte zelenožlutý s modrým a ujistěte se, že bojler je spojený s ochranným vodičem (většinou zelenožlutý).

Napsal: 17 srp 2025, 14:24
od vicious
Riešením je odpojiť žltozelený na strane vidlice
Riešením je odpojiť žltozelené z dosky regulátora a spojiť ich cez kus "čokolády".

Napsal: 17 srp 2025, 15:04
od asdf
Zkusil jsem to nakreslit.

Napsal: 17 srp 2025, 15:05
od ransom
Než mě okolnosti donutí kreslit, shrnu to slovy:

1) Do zásuvky je zastrčený časový spínač.
2) Do spínače je zastrčená trojžilová flexošňůra.
3) Hnědý a modrý vodič od flexošňůry se připojí na vstup regulátoru - svorky 1 a 2. Na pořadí až tolik nezáleží.
4) Žlutozelený od flexošňůry se připojí NA KOSTRU BOJLERU. Pokud nedosáhne, může se nastavit.
5) Od svorek regulátoru 3 a 4 pokračovat na přívodní svorky bojleru L a N. Nikde se už nespojuje nic s kostrou. Pokud tam zbyla propojka od svorky N na kostru, odstraní se.
6) Od přívodních svorek to musí pokračovat na termostat, a hlavně na pojistný termostat. Teprve potom na topné těleso. U některých bojlerů jsou oba termostaty integrované do jednoho přístroje, někdy nasazené přímo na svorkách topného tělesa. Nevím, které provedení konkrétně máš.

Možná by bylo lépe, kdybys to nafotil všecko.

Napsal: 17 srp 2025, 15:06
od Xeon_sk
Mrzí ma, že som musel po poslednom príspevku odísť. Zapojil som to tak, ako radil asdf.
Ešte doplním, že teraz to je zapojené presne tak ako píše Ransom.

Napsal: 17 srp 2025, 15:08
od ZVUK2000
Ještě bych zkontroloval vidlici pokud je lisovaná. U lisovaných vidlic má 50% prohozené barevné značení pracovních vodičů.

Napsal: 17 srp 2025, 15:10
od ransom
To tady konkrétně nevadí - zmiňoval jsem to výše. Pro 99% spotřebičů jsou pracovní vodiče zaměnitelné.

Xeon: Kdyby to stále nešlo, vezmu vercajk a vyrazím do Blavy.

Napsal: 17 srp 2025, 15:13
od Xeon_sk
Vidlica je overená. V prípade, že je v zásuvke fáza na ľavej strane (kolík hore), je fáza na hnedom vodiči.

Napsal: 17 srp 2025, 15:16
od Xeon_sk
Ransom: Ďakujem, rád by som Ťa privítal. Funguje to.