EKKAR píše:...A ty si myslíš, že pod tu montovatelnou lištu z Hillova odkazu někdo nějakej nehořlavej podklad dává, nebo že ten její vypínač snese celkovej proud, kdyby se z každý zásuvky bralo 16A? Byl by to doslova 🤐 zázrak, kdyby vydržel už těch deklarovanejch 16A !!!...
Karle, jak to děláš, že dokážeš tak často šlápnout do howningu?
Přece jde o prodlužku, která se zapojí do zásuvky jištěné max. 16 A, takže nemůžeš z toho pětipsa brát 16 A z každé zásuvky. Jedině v součtu. Teda, můžeš, než se tepelná spoušť jističe ohřeje. Víme, že ani při 20 A zátěže nevypne šestnáctka jistič hned, ale s tím se musí počítat i u prodlužek.
Jistě, prodávají se 10 A prodlužky s vidlicí do 16 A zásuvky, jen v zásuvkách na konci je vlisováno 10 A. Toho si 199 zákazníků z dvou set nikdy nevšimne a klidně připojí na tu prodlužovačku troubu kombinovaného sporáku. Ale o tom jsme se tu bavili už dřív.
Ono i těch 1,5 mm² průřezu stačí jen proto, že šňůra leží volně, není ve svazku s jinými zatíženými kabely a oteplením se při délce do 3 metrů vejde i při dlouhodobě plných 16 A zátěže. Ovšem ne každý vypínač a zásuvky v koncovce, ty můžou být deklarované na 10 A, jenže, jak jsem už uvedl, to nikdo nečte.
Ať se mi to líbí, nebo ne, jako zákazník vyjdu z výrobcem, či prodejcem, deklarovaných parametrů a z návodu k montáži i použití. Když je v návodu montáž do nábytku, určitě tam také bude něco o vhodnosti montáže na hořlavé podklady. Abys nějakou nehořlavou podložkou nekazil design třeba kuchyně, buď bude koncovka prodlužky konstrukčně zajištěná tak, aby žádnou podložku nepotřebovala, nebo bude zavěšená na něčem, co zajistí vzduchovou mezeru. Za to vše si ale výrobce nechá zaplatit.
Jestli mám výhrady, nekoupím.
Jestli přesto musím, dávám si při používání takového výrobku pozor hlavně na to, k čemu jsem nějaké ty výhrady měl (například po plné zátěži si sáhnu na vytaženou vidlici, jak moc topí).