Stránka 2 z 2

Napsal: 26 led 2026, 11:59
od shadowrunner
ransom píše:To se stává naprosto běžně, když je instalace hotová a pak se koupí ventilátor s integrovaným časovačem. Tady byl plánovaný časovač v krabici, nebo jen vypínač.

Mně přijde v tomto okamžiku nejjednodušší a jediné správné prostě přemístit časovač z ventilátoru do krabice pod tlačítkem. Vyřeší to všechno: Indikace bude podle požadavků, nebude se muset nic bastlit, a nebude se tahat síťový napětí od tlačítka k časáku žlutozeleným vodičem. Všechno košer, samá pozitiva a sociální výhody. Při troše šikovnosti tam půjde narvat ten z ventilátoru (raději ho navléct do bužírky), nebo se dá koupit instalační časák do krabičky. Třeba
https://www.elektrohartman.cz/spinac-ca ... lektrobock
Aktuální časovač větráku se bohužel do krabice nevejde (těsně).

V praxi bych tedy s doporučeným novým časovačem:
  1. U větráku napojil L a N přímo na větrák (půjde mimo časovač větráku). Zelenožlutý vodič tam bude nevyužitý.
  2. Do krabičky vypínače přidal časovač a zapojil dle schématu z manuálu.
  3. Doutnavku dal mezi L a N časovače.
Je to tak?

Manuál: https://www.elektrohartman.cz/editor/im ... _navod.pdf

Napsal: 26 led 2026, 12:01
od BOBOBO
Ne paralelně k větráku .

Napsal: 26 led 2026, 13:01
od samec
Nový časovač pod vypínač bude lepšie (hoc drahšie) riešenie než ten triak. S vetrakom netreba robiť nič, len svorku "Ls" prepojiť so svorkou "L". Tým bude vetrak bežať vždy, keď bude mať napájanie. Vetrakový časovač tak nikdy nevypne. Vypínať bude namiesto neho časovač vo vypínači.

Večer ti k tomu namaľujem schému.

Napsal: 26 led 2026, 13:08
od shadowrunner
samec píše:Nový časovač pod vypínač bude lepšie (hoc drahšie) riešenie než ten triak. S vetrakom netreba robiť nič, len svorku "Ls" prepojiť so svorkou "L". Tým bude vetrak bežať vždy, keď bude mať napájanie. Vetrakový časovač tak nikdy nevypne. Vypínať bude namiesto neho časovač vo vypínači.

Večer ti k tomu namaľujem schému.
Super! Díky.

Počítám řešení s novým časovačem bez pájení nepůjde?

Koukal jsem, že dle manuálu umí časovač v některé konfiguraci i vypnutí stisknutím vypínače na 3s. To by také fungovalo?

Napsal: 26 led 2026, 14:17
od BOBOBO
Při použití triaku bude svítit doutnavka trvale .

Napsal: 26 led 2026, 15:37
od PavelFF
Na samcovy rady si dej pozor. To co namaloval je nesmysl, i když po výtvarné stránce je to moc hezké. Oranžový vodič nikam nevede, například.

Mám pocit, že navrhnutá řešení neplní tvé zadání, aby doutnavka svítila jen po dobu běhu větráku. Většinou bude svítit pořád.
V návodu k CS3-4 se píše o tlačítku s vestavěnou doutnavkou, ale kdy ta doutnavka svítí ? Možná pořád, aby byl ve tmě vypínač k nalezení.

Časovač CS3-4 mám doma třikrát a místo doutnavky používám k indikaci chodu uši.

Žlutozelený vodič se jednu dobu nesměl přeznačovat na koncích jinou barvou bužírky, protože se asi předpokládalo, že k tomu není důvod. Ale když do něj pouštíš občas fázi, asi by bylo dobré černou bužírku (pro lepší pocit) použít.

Napsal: 26 led 2026, 15:58
od BOBOBO
Náhodou to použiju pro spínanou zásuvku . Ale je třeba počítat se závěrným proudem . První spotřebič do výkonu dle povoleného proudu gatem , výstupní dle triaku celkem .

Napsal: 26 led 2026, 16:35
od samec
BOBOBO píše:Při použití triaku bude svítit doutnavka trvale .
To je možné. Neskúšal som to. Záverný prúd je naozaj dosť veľky. To som si neoveril. Vyriešil by to vhodný kondenzátor paralelne k tlejivke. Ale už ho niet kam zapojiť, takže ďalšie WAGO a to už sa príliš komplikuje.
PavelFF píše:Na samcovy rady si dej pozor. To co namaloval je nesmysl, i když po výtvarné stránce je to moc hezké. Oranžový vodič nikam nevede, například.
Uf, silné slová :D

Tak prikladám sľúbenú umeleckú maľbu, nech tu nemáme ten literárny klub. Ja beletriu tiež nemusím. 8-)
Aj toto zapojenie vyžadovalo dávku kreativity, ale malo by fungovať podľa očakávaní, aj s tým vypnutím po 3s podržaní, ak to ten časovač umožňuje.

Napsal: 27 led 2026, 16:33
od shadowrunner
samec píše:Tak prikladám sľúbenú umeleckú maľbu, nech tu nemáme ten literárny klub. Ja beletriu tiež nemusím. 8-)
Aj toto zapojenie vyžadovalo dávku kreativity, ale malo by fungovať podľa očakávaní, aj s tým vypnutím po 3s podržaní, ak to ten časovač umožňuje.
Paráda! Díky!

Bude v zapojení fungovat doporučený spínač? Dle popisu totiž nemá N vodič.
https://www.elektrohartman.cz/spinac-ca ... lektrobock

Napsal: 27 led 2026, 16:50
od shadowrunner
Jenom ještě dotaz na schéma - nemůže vzniknout problém s ventilátorem S&P Silent-100 CRZ, pokud na vstup Ls posílám napětí nepřetržitě (nejen jako krátký impuls při stisku tlačítka)?

A zároveň při vypnutí vypínače/časovače ve vypínači odpojím současně L i Ls, čímž větrák natvrdo vypnu uprostřed běhu časovače?

Napsal: 27 led 2026, 16:56
od ferdislav
tak přeskoč ten časovač a připoj to rovnou k větráku

Napsal: 27 led 2026, 18:32
od samec
shadowrunner píše:Jenom ještě dotaz na schéma - nemůže vzniknout problém s ventilátorem S&P Silent-100 CRZ, pokud na vstup Ls posílám napětí nepřetržitě (nejen jako krátký impuls při stisku tlačítka)?

A zároveň při vypnutí vypínače/časovače ve vypínači odpojím současně L i Ls, čímž větrák natvrdo vypnu uprostřed běhu časovače?
Trvalé pripojenie fázy na vstup Ls ničomu nevadí. Tento vstup sa bežne pripája k svetlu a nikde nie je definované, ako dlho môžete svietiť. Taktiež odpojenie napájania môže nastať kedykoľvek v prípade výpadku prúdu. Ventilátor s tým musí rátať, nemôže sa kvôli tomu pokaziť. A ani nemá dôvod.
shadowrunner píše:Bude v zapojení fungovat doporučený spínač? Dle popisu totiž nemá N vodič.
https://www.elektrohartman.cz/spinac-ca ... lektrobock
Nebude.
Pri použití časovača bez N vodiča je potrebné do zapojenia pridť ešte kondenzátor, napríklad odrušovací typu X2 na sieťov napätie s hodnotou 10 až 220 µF.
https://www.elektro-motory.cz/odrusovac ... mkp-p7620/
Dá sa použiť aj iný typ, ale vyššie uvedený má z výroby dlhšie izolované vývody, takže jeho montáž je jednoduchšia.