Stránka 2 z 2

Napsal: 28 led 2026, 15:19
od workhard
Lukas-Peca píše:U spotřebiče můžu mezi L a N klidně měřit, když mě třeba zajímá, jestli není nějaký svod ve šňůře nebo vstupním filtru.
Když tu šňůru od toho spotřebiče odpojíš, tak ano.

Napsal: 28 led 2026, 16:27
od Hill
Pětinásobek snad platil u zařízení domácí zvukové a obrazové techniky řady U a, není-li předepsáno jinak, pro nespecifikované spotřebiče s dvojitou izolací. Na nich je snadnější měřit unikající proud při jmenovitém provozním napětí.
Jinak taky doporučuji starou dobrou PU311, nebo SAIT20. Oba umí do 1 kV, přitom do zkratu dají přes 2 mA (tolik PU310 neumí, proto byla vyřazená ze seznamu měřidel schválených pro ověřování bezpečného stavu; v dílenské praxi se samozřejmě dál používat může).
Sait umí navíc ukázat i zlomky ohmu při měření celistvosti ochranného pospojení.

Měřáky s vyšším měřicím napětím naprázdno, třeba 1,5 kV a víc, se hodí spíše na testy izolace například v rozvaděčích, pro které jsou předepsané konkrétní výše napětí. Takže se také dá očekávat cena odpovídající tomu, že si je koupí živnostník či firma, kdo mají oprávnění k výrobě rozvaděčů a ty jim na takový měřák vydělají.

Napsal: 28 led 2026, 17:05
od jenicek
Kdyby se tu nejednalo o VN, tak už bych do tohoto vlákna nic nepsal, ale vzhledem k tomu, že jde o zdraví.


Ten kdo čtete toto vlákno, tak se prosím slepě neřiďtě dle rad zde uvedených, nebo se aspoň předtím pořádně zamyslete. Toto je "obecné pravidlo".


Pro hodnotu zkušebního napětí se doporučuje využít odpovídajících norem aspoň pro začátečníky, lze dohledat třeba zde: https://ezu.cz/katalog-produktu/zkousky ... zpecnosti/

Napsal: 28 led 2026, 17:56
od samec
Izolačný odpor sa samozrejme merá aj medzi pracovnými vodičmi, nie len voči zemi. Napríklad merať izolačný odpor nejakého vypínača, či odpojovača asi zmysel má, či vo vypnutom stave je skutočne vypnutý. A to asi voči zemi nezmeriaš. Taktiež izolačný odpor bezpečnostného transformátora, ktorý sa meria medzi primárnym a sekundárnym vinutím, nie len voči zemi.

Napsal: 28 led 2026, 19:12
od petrfilipi
Osobně bych domů doporučoval klasický mechanicky megmet Metra, případně tento. Má totiž obrovskou výhodu: vždy, když chceš měřit, je připraven. Žádné baterie, které mimochodem u těchto typů dlouho nevydrží.

PF

Napsal: 28 led 2026, 20:51
od ransom
V obou PU311 mám baterky asi deset let a furt dobrý.
EDIT: Vlastně ten doma nemám tak dlouho, to kecám. Asi pět nebo šest let. Ale jsou v něm ty baterky, se kterými jsem ho koupil z druhý ruky.

Napsal: 28 led 2026, 21:27
od workhard
Dělám s tímhle, ten pětilitr už umí slušně blýsknout.
https://www.ebay.com/itm/286247131891