Stránka 2 z 3

Napsal: 25 bře 2026, 11:48
od ransom
Hele, o těch harmonických má pěknou přenášku pan učitel Poul z pražských Příkop (kdysi jsem na téže škole maturoval, a zdá se, že se úroveň učitelů stále drží vysoko - ti naši byli skvělí). Možná už to tady někdy někdo odkazoval, nevím.

https://youtu.be/YZMAHz5SB6w

Napsal: 25 bře 2026, 12:10
od mi-ro
Na to je krásný příklad. Zapojení 3 stejných spotřebičů ve 3f soustavě do hvězdy. Jaké bude napětí ve společném bodě? Mj s tím bojujeme na externích akcích s ozvučením. Pokud se někde upálí nulák, vyhrává ten co má na fázi největší zátěž. Ostatní hoří. :D

Napsal: 25 bře 2026, 15:09
od HF_Tech
mi-ro: u nás to minule vyhrál palančinkovač - upálil 20 led lampiček a nějakou aktivní reprobednu. Stačila jedna 4 žilová prodlužka s pětikolíkovými zasuvkami na koncích od cirkulárky od místního BOBana. Správně propojil PE a N nechal na obou stranách nezapojené.

Napsal: 25 bře 2026, 15:21
od BOBOBO
Píšeš těžkou blbost . Takovýchto prodlužek je hafo . Pokud by platilo cos napsal , tak se nemá co stát . Ale asi ses neměl čas zamyslet .

Napsal: 25 bře 2026, 17:31
od ransom
BOBOBO. Kolik že vidíš po světě prodlužek ze ctyřžíly, s pětikolíkolíkovýma koncovkama a bez zapojenýho nuláku? To je pro jednofázový odběry úkladná vražda.

Napsal: 25 bře 2026, 17:35
od BOBOBO
To už i ty seš zablokovanej ?????????? Stane se jen to , že ten jednofáz nejde . To je vše . Na co bych k cirkuli u baráku potřeboval nulák ???????????

Napsal: 25 bře 2026, 18:08
od BOBOBO
Po ty z mateřské . Znalí vědí , že s nulákem se nakládá jako s každým jiným vodičem . Takže demonstrace . Vezmu prodlužku bez nuláku a za ní zapojím další prodlužku i se zapojeným nulákem . Předpokládejme , že ta zásuvka na konci druhého prodlužováku má integrovanou jednofáz zásuvku . Pokud jsou oba prodlužováky pod napětím a na konci druhého prodlužováku zapojím jednofázový spotřebič zapojený dle norem , tak se stane co ? No na izolovaném vodiči a svorkách v zásuvkách určených nulovému vodiči se izolovaně objeví zbytné napětí fáze propojené přes spotřebič . No a stane se jen to , že spotřebič nepracuje a není v nebezpečí ani síť ani uživatel . Ochrana chráničem není ničím narušena .

Napsal: 25 bře 2026, 18:14
od HF_Tech
Jenže na konci prodlužovačky byl pětikolík samec a z něj bylo vyvedeno 4ks pětipsů. Kdyby tam byla rozvodnice, tak to dopadne stejně.

Napsal: 25 bře 2026, 18:18
od BOBOBO
Neřešíme zakázané připojení . Co to bliješ . Dětinské kličky . Když je někdo blbej , musí být oceněn . Pepíku nestrkej ty sirky zpět do krabičky .

Napsal: 25 bře 2026, 18:25
od ransom
Tou prodlužkou se připojuje zvukařská rozvodnice, což je homologovanej výrobek. Tři fáze přívod, jednofázový zásuvky, každá z jiný fáze. Stejně jako přenosnej stavební antoníček. A to se bez pracovního nuláku neobejde. A má to CEčko.
Že jsi nikdy nic takovýho neviděl, to je jiná věc.

https://www.ahprofi.cz/mobilni-rozvodna ... pu-fnp8401

Napsal: 25 bře 2026, 18:27
od BOBOBO
Ty neznáš normu pro antoníčka . Zase dítě co kličkuje . Myslím , že antoníčku se norma jeho provozu věnuje přesně . Fakt ti není hloupé dětsky kličkovat ? :lol:

Napsal: 25 bře 2026, 18:29
od ransom
A nekličkuješ náhodou ty, když kolem dokola obhajuješ špatně provedenou prodlužku?
Že si to zvukař nezkontroloval, to je samozřejmě jeho kaše. A jestli si rozvody kutil sám, tak taky.

Napsal: 25 bře 2026, 18:30
od BOBOBO
Dokaž ! že je špatná .. !!!!!!!!!!!!

Napsal: 25 bře 2026, 18:32
od ransom
Protože je ty vole určená pro zařízení s pracovním nulákem. Proto.
Zapoj si doma pětikolíkovou zásuvku bez nuláku, co ti na to řekne revizák.

Napsal: 25 bře 2026, 18:33
od BOBOBO
Nic nebrání ani tomu , abych tam vedl jen 2fáze a PE .