Stránka 2 z 3
Napsal: 05 kvě 2026, 16:37
od EKKAR
Ale já pořád nechápu PROČ by se to mělo celý zapojovat jinak, než "samopřídržný" zapojení relé s pomocným kontaktem, kterej je paralelně ke spínacímu tlačítku "Zapni" - protože když jednou vypadne napájení, tak relé odpadne tak jako tak - a k novýmu přítahu po obnovení napájení (a tím i k překlemování zapínacího tlačítka) potřebuje nový záměrný stlačení toho zapínacího tlačítka. A tu samou funkci jako vypnutí napájení udělá rozpínací tlačítko v sérii s cívkou - prostě tady stačí klasický dvojtlačítkový ovládání relé (nebo stykače) "Start/Stop", využívající "samopřídržnej" pomocnej kontakt relé/stykače. Nic dalšího není potřeba vymejšlet.
Napsal: 05 kvě 2026, 21:21
od kbulda
Přesně jak píše EKKAR. Jen jste si asi všichni nevšimli, že tazatel píše 230V/16A, na DIN lištu. Takže musí být relé asi na 230 V AC. Potom tedy žádné diody.
Napsal: 05 kvě 2026, 22:34
od Valdano
Výkonové relé SCHRACK RMX 16 A, 3P (3CO), 230 V AC,
Datasheet
Cívka na 230V AC, 3 přepínací kontakty pro jmenovitý proud do 16A při jmenovitém napětí do 400V AC. Jeden z kontaktů se použije jako pomocný pro přídrž, druhý pro spotřebič a třetí bude jako záloha pro případ, že kontakt používaný pro spotřebič časem odejde.
Napsal: 05 kvě 2026, 23:56
od Celeron
Hmm, tolik řečí kolem jednoho ze základních zapojení automatizace a spínání. Tohle jsme se učili zapojovat v prváku na průmce v dílnách v první "tříhodinový" lekci, hned po školení bezpečnosti práce.

Napsal: 06 kvě 2026, 07:40
od Hill
Přesně - jde o jedno ze základních zapojení ochrany proti samovolnému spuštění po výpadku napájení.
Všiml jsem si ale už dříve, že se tématu bezpečnosti v odborných školách příliš pozornosti nevěnuje, vychází se z toho, že hardware už někdo vyřešil, proto to student nemusí umět.
Napsal: 06 kvě 2026, 07:53
od Prim
Otázka na začátku je v pořádku, jen mě trochu děsí její spojení s 230V/16A.
Ale debata, ta je výživná.
Navrhuji ještě přidat vypínací tlačítko, přece není možné čekat na výpadek napájení.
Přibude 4-6 stránek diskuse.
Napsal: 06 kvě 2026, 09:35
od jova1
A nakonec se zjistí, že v podstatě potřebuje jen podpěťový spínač.
https://www.tme.eu/cz/details/32p0208/m ... ce/tripus/?
Napsal: 06 kvě 2026, 10:31
od jirka5
To samec: Tenhle ovladač se dá koupit na ali za pár korun.
Napsal: 07 kvě 2026, 06:37
od Ender
Prim: je to k vodárně, která má svou "lelektronickou logiku". Jde o to aby po odčerpání vody kdy tato "logika" vypne relé, se to relé musí nahodit ručně. Třeba až o dva dny pozděj. Aby to prostě zůstalo vypnuté i když by to mělo podle "logiky" jet nanovo... A těch 230V a 16A je jen pro upozornění, že to musí být na 230V... Je tam cca 1,5kW čerpadlo, které to má spínat...
Napsal: 07 kvě 2026, 08:39
od jenicek
Konečně jsi to napsal celé, což mělo být hned na začátku. Podle toho co popisuješ Ti opravdu stačí zapojení "ovládání relé tlačítkem", které vřadíš do série ke kontaktu relé vodárny.
Co je to konkrétně za typ vodárny jen pro informaci? Já mám vodárnu ALKO s ochranou a tam když dojde voda, tak se hodí do poruchy a je potřeba ji ručně vypnout a zapnout (vytáhnutím ze zásuvky).
Napsal: 07 kvě 2026, 08:52
od Hill
O nějaké logice čerpadla dosud nebyla vůbec řeč, ale předpokládám, že má rozpínací kontakt, kterým přeruší napájení. Tím ztratí napájení i stykač (relé), odpadne a zůstane tak. Nastartovat to půjde, až logika řekne, že se čerpat může, jinak ani tlačítko nebude fungovat.
Jestli ani tato rada nepomůže, není pomoci.
To dole je očištěný a popsaný výstřižek ze staršího zapojení, ať to nemusím kreslit znovu.
Napsal: 14 kvě 2026, 16:29
od Ender
Díky všem za předchozí odpovědi... Teď ze sebe udělám 🤐... Tyto "mechanické" věci moc neovládám... Pokud bych měl něco naprogramovat, tak budiž... Tam si vytvořím co potřebuju... Ale k tomuto sna RPI nebo Arduino nepotřebuju... Mohl by mi prosím někdo domalovat zbytek schéma na to, aby když už hladina vody se zvedne zůstane (další) relé ovládající čerpalo vypnuté? Dnes jsem to zkoušel zapojit aby tam další relé nemuselo být, ale došel jsem na cykl, kdy to vypne a hned zapne po časovači...
Podle obrázku je kontakt 15/18 sepnutý když není voda. Pokud je voda, tak sepne 15/16 což je signál pro to čerpadlo aby zaplo... Ale to právě nechci. Chci aby zaplo až ručně pomocí toho tlačítka... A cyklus by se opakoval...
V podstatě to bude manuálně ovládaný řežim, který spustím tlačítkem a pak už se o to nestarám dokud nedojde v zásobníku voda, kdy to vypne a už zůstane než se ručně aktivuje...
Hladinový spínač je HRH-5/UNI
Klidně pošlu i nějakou finanční odměnu za schéma....
Napsal: 14 kvě 2026, 17:38
od samec
Ender píše:Teď ze sebe udělám...
Ani nie.
To neni teď. To je stav, ktorý trvá.
Už len to, akým spôsobom popisuješ problém, vyžaduje príliš veľa domýšľavosti, či má čerpadlo vypúšťať, alebo napúšťať...
Snáď som to pochopil správne.
Odpor v schéme by mohol byť snáď 4,7kΩ 10W, alebo jednoducho 15W žiarovka. Ale bude to fungovať, aj keď tam dáš iba drôt bez odporu.
Napsal: 14 kvě 2026, 18:23
od masar
Ne, tohle nebude fungovat. Tohle je Wagnerovo kladívko se zpožděním.
Ale třeba takto:

Napsal: 14 kvě 2026, 19:53
od Ender
Samec: po vyčerpání vypnout a zůstat vypnuté, dokud neproběhne ruční "reset / zapnutít" aby to jelo znova nanovo... Ono ta voda nejde do té studny zrovna rychle, tak aby to nezapínalo v cyklu pár sekund (minut). Je to na zavlažování, takže tam stačí poslat signál "čerpej", jak vyčerpá vodu, tak to tady to relé vypne (vypne čerpadlo), ale už znovu nezapne i když bude vody už dost... A to je právě o tom ručním tlačítku...
Když to tak teda shrnu, stačí čudlem zapnout, dál nic neřešit - vypne snímač hladiny a až bude potřeba zapnout, tak opět čudl a nanovo...
Masar: to vypadá že by mohlo fungoat... Díky...