Stránka 2 z 4
Napsal: 02 bře 2007, 15:30
od meno
Tie rozbehové kondíky zároveň aj kompenzujú. Ale doma kompenzovať nemusíš ale ak by si bol veľkoodberateľ dostal by si další elektromer na meranie jalového výkonu a nejaký limit ak ho prekročíš platíš !
Ten merač cos fí ti môžem nascanovať ak ho nájdem !
Napsal: 02 bře 2007, 15:37
od meno
Tu to máš je to tiež z Kursu elektrotechniky:
Napsal: 02 bře 2007, 15:40
od meno
Ale dá sa merať aj tým tvojím wattmertrom.
cosfí= P/(U.I)
Napsal: 02 bře 2007, 17:32
od pole
Diky...
A este blba otazka ale ako ten elektromer vie alebo ako je to vlasne zistitelne alebo preco jalovy vykon je spotrebovavany len na tvorbu Magnet pola alebo ele pola ale ked uz to pole vyuzivam stane sa ztoho ciny vykon a napriklad elektromer to zaratava?
Napsal: 02 bře 2007, 19:51
od dolac
Rozbehové kondenzátory sa používajú pri jednofázových asynchronných motoroch na vytvorenie fázoveho posunu. Kompenzačne kondenzátory sa pripájajú najmä k trojfázovým asynchronným motorom väčších výkonov. Častejšie sa však robí riadená kompenzácia jalového výkonu pre celú prevádzku v jednom bode - v kompenzáčnom rozvádzači.
Napsal: 02 bře 2007, 19:57
od dolac
pole píše:Diky...
A este blba otazka ale ako ten elektromer vie alebo ako je to vlasne zistitelne alebo preco jalovy vykon je spotrebovavany len na tvorbu Magnet pola alebo ele pola ale ked uz to pole vyuzivam stane sa ztoho ciny vykon a napriklad elektromer to zaratava?
Tak to je teda riadne blbá otázka. Myslím že by si si mal najskôr naštudovať základy elektrotechniky a až potom sa pýtať konkrétne otázky. Keď pochopíš čo vlastne ten jalový výkon je, tak sa také hlúposti nebudeš pýtať.
Napsal: 02 bře 2007, 21:24
od pole
Viem uz presne co je to ten jalovy vykon ako sa tvori preco je a podobne... Ale nenapada ma preco nan nereaguje elektromer...
TO ze je rozbehovy kondik pouzity na vytvorenie pomocnej fazi viem. Len ma zaujima ci okrem rozbehoveho kondiku sa pouzivaju u mensich motorov aj kompenzacne kondiky....
Napsal: 02 bře 2007, 21:52
od meno
U menších motorov sa kompenzačné kondenzátory nepoužívajú ale ten rozbehový čiastočne aj kompenzuje.
Často sa kompenzácia robí napr. pre celú výrobnú halu v kompenzačnom rozvádzači ako tu už bolo písané.
A elektromer sa dá zapojiť aj tak aby meral jalový výkon ale podrobnosti ti nepoviem.
Napsal: 02 bře 2007, 21:58
od Sendyx
Jakýkoliv wattmetr jde použít na měření menšího výkonu, jednak asi lze snížit předřadník pro napěťovou cívku, jednak by šlo použít napěťové trafo. Proudový rozsah asi snížit nepůjde.
Napsal: 02 bře 2007, 21:59
od dolac
Ku meraniu výkonu:Zo siete vždy odoberáš pri nejakom napätí určitý prúd, ich súčin predstavuje zdanlivý výkon, ktorý pozostáva z činného a jalového. Elektromer, ktorý je určený na meranie činného výkonu, predsa meria iba činnú zložku zdanlivého výkonu, teda činný výkon. V praxi väčšinou ak odmyslíme čisto odporovú záťaž, odoberáš činný aj jalový výkon. Ak máš zapojené trafo naprázdno, berie nejaký jalový výkon ale aj malý činný výkon (straty v železe), ktorý je meraný elektromerom. Ak trafo zaťažíš, činný výkon stúpne a jalový sa v podstate nezmení. Jalový výkon sa ti nemeria, teda nemá jeho hodnota žiadny vplyv na meranie elektromeru. U významnejších odberateľov sa meria aj jalový výkon podobným elektromerom, ktorý ma v podstate cievky otočené o 90 stupňov a teda zase ignoruje činný výkon a meria iba jalový.
Čo sa týka používania kompenzačných kondenzátorov, na kompenzovanie jaloviny, používajú ich iba tí odberatelia, ktorým sa jalovina meria (v súčasnosti na slovensku je to kategória VOP-veľkoodber) . Ostatní sa môžu na to vykašlať.
Napsal: 02 bře 2007, 22:27
od pole
Jasne diky uz tomu viac rozumiem
A da sa ten jalovy vykon niako v praxi vyuzit alebo len na to "ze prenasa magneticke pole" medzi generatorom a spotrebicom? Pripadne da sa niako jalovy vykon zmenit na ciny ale bez toho aby to zaregistroval elektromer

(nejde mi o to len ma to terz napadlo)
Napsal: 02 bře 2007, 22:32
od meno
V praxi (na niečo užitočné) sa využiť nedá preto je Jalový ! Nedá sa ani zmeniť na činný !
Napsal: 02 bře 2007, 22:48
od pole
a ako ze ohrieva draty
je mi jasne ze draty maju odpor ubytok napatia a tak ale ked je jalovy:)?
Napsal: 02 bře 2007, 23:01
od meno
Aj keď je jalový tak sa musí nejak preniesť. Draty majú nejaký odpor a tak vznikajú straty samozrejme činné. Za to ohrievanie dratov za tvojím elektromerom platíš (ale v byte je to zanedbatelné). Pred elektromerom to "platí" elektráreň. Nejak extra sa tým nezaoberaj ty za jalovinu neplatíš. Ak by si chcel nejaké podrobné info. zožeň si vysokoškolské skriptá

Napsal: 03 bře 2007, 01:41
od pole
hej jednoduche