Stránka 2 z 2

Napsal: 18 úno 2026, 22:50
od workhard
danhard píše:workhard, nepiš sem nesmysly :roll:
To, že jsi to ještě neviděl, neznamená, že to nefunguje.

Napsal: 19 úno 2026, 08:24
od HF_Tech
danhard píše:K tvrdému trafu musíš počítat s masivní tlumivkou.
Tyristorová regulace si regulaci proudu bez indukčnosti nevymyslí.

Tyristorové regulace pro galvanizační lázně jsem dělal pro Elektrodružstvo Praha někdy před 50-ti lety. Taky tam neměli žádnou pracovní indukčnost, tak jsme jí přidávali dodatečně na výstupní šíny.
Bylo tam na ně nasazeno asi 1m jádra EI25 s 2mm vzduchovou mezerou.
A hned se to chovalo jako beránek, 16V/600A :D
Nedávno jsme něco podobného řešili a nakonec se dal před trafo obyčejný frekvenční měnič k motoru a nastavilo se ovládání napětí pomocí tlačítek přidat a ubrat na měniči. Nastavení proudu funguje velice dobře a stálo to relativně pár šupů a za dva dny to bylo hotové. Jediné mínus je, že trafo pěkně piští - muselo se zavřít do rozvaděče.

Napsal: 19 úno 2026, 20:34
od jaro1
A tato schema by fungovala?

Napsal: 22 úno 2026, 16:16
od danhard
Silová část je v pořádku, regulaci musíš předělat a chce to regulaci proudu, s tvrdým trafem a tlumivkou proud nereguluješ, ale vyhladíš.
Svářecí trafo má regulovanou rozptylovou indukčnost - vazbu, trafo je měkký a regulací vazby reguluješ proud oblouku.
Stále nevím v jaké konfiguraci je to trafo, ale 42V sekudáry budou ve hvězdě, pak je třífázové usměrnění cca 72V a to je při tvrdém trafu ažaž.
Proto je tam regulace proudu.
Pokud je primár 3x230V, tak bude také ve hvězdě a musí být zapojený střed na nulák, pokud je tam vinutí na 3x400V, tak je to do trojúhelníku.

Napsal: 22 úno 2026, 17:19
od jaro1
Asi som to zle napisal trafo je primar 3x230v zapojeny do hviezdy,sekundar 3x42v tiez zapojeny do hviezdy,vinutia su navinute najskor primar,na nom je navinute sekundarne vinutie

Napsal: 22 úno 2026, 17:22
od jaro1
V tejto scheme co treba prerobit? Toto zapojenie je napajane trafkami 110V/24V-2VA z rozvadzaca

Napsal: 22 úno 2026, 18:27
od danhard
Udělat jiné řízení s regulací proudu.
Spočítat a navinout tlumivku, ta bude asi tak poloviční, než trafo.

Napsal: 23 úno 2026, 05:52
od jaro1
Ako to riadenie prerobiť?nemá niekto schému?