Stránka 2 z 2
re
Napsal: 27 srp 2007, 14:21
od ccarloss
asi 16 x 10cm
re
Napsal: 27 srp 2007, 14:27
od ccarloss
No dik podivam. -ten typ na zadnej strane SU620 INET
re
Napsal: 27 srp 2007, 14:34
od ccarloss
No je na 12v OK.Jdu montovat
re:
Napsal: 27 srp 2007, 16:26
od ccarloss
Tak bylo to v tý baterii - stacilo ji zapojit a záložák beži.S počátku jako by se programoval bliká zeleně potom přepne na oranžový mód /vyrabi elektriku/ potom přepne na spátek do pohotovostního módu a to se mi moc nezdá protože odpojí proud asi do 1 sek. -asi to je jako butovaní a pc by při tom neměl být zapnutý - tak nejak to chápu nevim jetli to je spravně.
Napsal: 27 srp 2007, 18:02
od rezis
Jak odpoji? Dava se do ni AKU 12V 12Ah plus ji pro spravnou fumkci musis skalibrovat.
Napsal: 27 srp 2007, 18:09
od ZdenekHQ
To odpínání napětí je opravdu divný - moje APC smart 700 nic takovýho nedělá..
Napsal: 27 srp 2007, 18:49
od rnbw
Po zapnuti by to malo o chvilu prepnut na bateriu, par sekund bezat z nej a prepnut naspat - je to test. Napatie na vystupe by malo byt stale.
re
Napsal: 27 srp 2007, 20:15
od ccarloss
pozde ale prece jo je to tak jak jsem psal behem testu zbaterie do pohotovostniho stavu prepne nejaky relatko a vypne se tak napeti na vystupu asi do 1 sekundy - potom je us vse vporadku.
Napsal: 27 srp 2007, 22:20
od rezis
Mas nektere rele v tahu. Bud slepene nebo zaoxidovane.
re
Napsal: 27 srp 2007, 22:24
od ccarloss
Jo je to mozne + muze tam bejt nejakej kondik. Zitra na to mrknu
Napsal: 28 srp 2007, 10:13
od ZdenekHQ
To by taky mohlo znamenat, že to vůbec nezálohuje. Ovšem to by zas měla elektronika poznat....
Elyty v APC většinou odchází dva - v měniči na -8V. Pak to vyvádí psí kusy, a přitom je to taková blbost.