Stránka 2 z 3
Napsal: 21 lis 2007, 14:48
od mitch
Tak sem to pripojil k PC a nainstaloval SW z webu APC a hlasilo mi to tedy ze baterie je 3 roky stara a doporucujou vymenu. 3 roky byla ta puvodni baterie, ale tadle co tam je ted je asi jinyho data, ale to je jedno. Odkliknul sem to jako ze je vymenena a nechal ji vybit.
Jinak to jeste pise ze battery backup pracuje normalne a pise ze babiji tak uvidime vecer jestli to neco nabije ale nevim nevim. Myslim si ze to dobijeni je KO :C(
Napsal: 21 lis 2007, 19:26
od EKKAR
Jestli UPSka nabíjí 12V baterku napětím 8,3V, je v (__o__) nabíječ - to je jasný jak Choceňskej tunel. Zkus to ještě jednou, může tam být detekce připojení akumulátoru, při odpojeném aku se nemusí nabíjení spustit - tak tam dej baterku nabitou na plno a vybíjej ji žárovkou - dobíjení by mělo poměrně rychle zareagovat na pokles napětí a zapnout se. Bohužel neznám konkrétní zapojení, já používám Schmittův KO s hysterezí k hlídání napětí na 6V/4,5Ah akumulátoru ve zdroji pro nouzové osvětlení. Výstup SKO spíná proudový nabíjecí zdroj...
Napsal: 21 lis 2007, 19:26
od mitch
Tak asi za 4 hodiny nabijeni to stale pise ze nabiji ale porad ukazuje stav baterie 0% Co myslite muze to byt baterii nebo jen nabijeni KO? Kdyz zmerim takhle pripojenou baterii a zaplou UPS tak napeti baterie to ukazuje 12V
Napsal: 21 lis 2007, 19:28
od mitch
No kdyz baterku nabiju externe dam ji tam a primo na baterku napojim zarovku tak ale jak poznam ze dobiji? Kdyz tam dam voltmetr tak bude ukazovat napeti baterie a nepoznam jestli leze neco do ni nebo z ni?
Napsal: 21 lis 2007, 20:38
od jano2
Pri zapnutom UPS by sa malo napetie trocha zvišit a malo by "rast",ak dobija.
Napsal: 21 lis 2007, 23:54
od rezis
Zkus vymenit ten kond na 400(450)V co je u toho uc38xx
Napsal: 22 lis 2007, 13:41
od mitch
No vcera kolem druhy hodiny jsem baterku pres UPS vybil a nechal nabijet. V 7 vecer tam bylo stale 0% ale v 9 vecer tam bylo uz 19% a dnes rano 100% nabito. Mam na tu ups cvicne starej AOC monitor s odberem 70W. Nechal jsem to jet 10 minut z baterky kdyz SW celou dobu ukazoval stav baterky 0% spadlo to tam velmi rychle ale baterka furt jela. Po 10 minutach jsem to dal zase nabijet. V pul druhy byla baterka opet dobita takze ted provadim opetovny tentokrat uplny vybiti.
Zajimavy je ze ted kdyz bych odpojil baterku a zmeril privodni draty k baterce tak tam je 13,5V a postupne jak se nabijela baterka rostlo prave i to napeti na batrce az na tech 13,5V.
Zküsim udelat par cyklu nabiti a vybiti pres ups a uvidime jestli se to nechytne
Napsal: 22 lis 2007, 13:48
od mitch
Tak se 70W monitorem to vydrzelo jet 28 minut nez upska chcipla... Uvidime udelam tedlech cyklu par a uvidime jestli se trochu zpämatuje
Napsal: 23 lis 2007, 19:20
od Marcelto
Ako to tu čítam tak náš podobný problém ako ja mne to až do dnes fungovalo bez problémov ! Prišiel som z práce UPS bola vypnutá a batéria vybitá ! Tak som ju znova dobil vložil do UPS ale nedobíja práve naopak vybíja prúdom cca 150mA ! Po zapnutí som za chodu odpojil batériu a skúsil som na drôtoch zmerať napätie je tam ale len 8V to je málo na to aby to dobíjalo ! Ako píše rezis tak tam je za usmerňovačom kondenzátor 10M/450V meral som ho priamo v obvode a má kapacitu 7M ? Skúsim ho vymeniť a potom sa ozvem ako som dopadol.
Napsal: 23 lis 2007, 22:47
od mitch
Mohl bys mi napovedet kde na tom tistaku je ten kondik?
Napsal: 24 lis 2007, 11:56
od Marcelto
Na začiatku som priložil fotku DPS tak keď sa na ňu pozrieš je úplne na vrchu nad tím čiernim relé na pravej strane a je dokonca označený červenou fixku. Ty máš schéma tej UPS ? Ale ak si ho stiahol tu na Uploade tak sa nenechaj pomýliť to je úplne iná UPS ale RS 500 to 100% nie je !
Napsal: 24 lis 2007, 18:58
od mitch
No zatim to funguje tak este pockam... Jinak dik za umisteni kondiku... a to schema sem si stahnul, ale prave se mi zdalo nejaky divny pac jsem tam vubec nenasel ty relatka.. a to tam sou tri :c)
Napsal: 24 lis 2007, 21:37
od Marcelto
Ja som si tiež myslel že už bude pokoj potom ako tá UPS začala znovu fungovať až do včera, keď to znova prdlo ! Ja momentálne nemám kondenzátor na také napätie tak musím počkať až do pondelka aby som ho kúpil, potom uvidím či to pomôže ? Naozaj by pomohlo mať od tej UPS aj schéma, ak ho náhodou niekto má tak by mohol biť od tej dobroty a poslať mi ho na email alebo ho dať na Upload.
Napsal: 27 lis 2007, 00:21
od Marcelto
UPS zatiaľ funguje, vymenil som tam dva elektrolyty, dúfam že sa tá chyba už nezopakuje !
Napsal: 03 pro 2007, 13:26
od rezis
Schéma u techto ups moc nereste u nich jsou jen dva stavy funguje-nefunguje. Kolega nad tím strvil 3 dny a stejne to nechodilo spolehlive. Na server bych si to urcite nedal