Stránka 2 z 3

Napsal: 16 kvě 2016, 09:10
od Snork86
Potřeboval bych poradit s regulací proudu 5-20mA, ale musí to být hodně přesné. Máte nějaký nápad? Díky

Napsal: 16 kvě 2016, 09:21
od EKKAR
Napiš rovnou, že potřebuješ převodník z nějaký vstupní veličiny (třeba z napětí) na měřicí proudovou smyčku 4-20mA ...

Napsal: 16 kvě 2016, 09:30
od masar
Co třeba tohle:
Obrázek
:wink:

Napsal: 16 kvě 2016, 10:34
od Snork86
EKKAR chtěl bych nějakým obvodem nahradit čidlo na měření tlaku plynu v oblasti chlazení.
Ideální by bylo nějaké blbuvzdorné zapojení.

Napsal: 16 kvě 2016, 10:36
od Snork86
masar můžeš prosím nějak rozvést ten operační zesilovač? Nikdy jsem s tím nepracoval, netuším co a jak :-( Díky

Napsal: 16 kvě 2016, 10:51
od EKKAR
Operák libovolnej s malým offsetem vstupů. Ale s tlakem bych si teda zrovna moc nehrál, hlavně ne s nějakým nahrazováním signálu tlakovýho čidla - k čemu to bude sloužit? Nerad bych se ocejtil mezi spoluviníkama nějakýho křápnutí ...

Napsal: 16 kvě 2016, 10:54
od masar
Nevím, co na tom rozvádět, jde o ten nejjednodušší převodník U/I, jeho přesnost je dána kvalitou OZ a přesností snímacího odporu 250Ω, který zároveň určuje "převodový poměr" převodníku. Zdrojem napětí musí být to tvoje "čidlo tlaku" a zátěží třeba měřidlo nebo regulátor. :wink:
p.s. orig. článek - stačí kliknout na schema.

Napsal: 16 kvě 2016, 10:57
od EKKAR
Snork86 píše:EKKAR chtěl bych nějakým obvodem nahradit čidlo na měření tlaku plynu v oblasti chlazení.
Ideální by bylo nějaké blbuvzdorné zapojení.
On chce oblbnout elektroniku u kompresoru klimy, aby mu přestala snižovat výkon => aby dosáhnul vyššího tlaku za kompresorem a rychlejc tak dosáhnul vyšší intenzity chlazení. No, až mu to křápne pod držkou, bude se divit - naštěstí freony/ledony a podobný sračky nejsou jedovatý. Jestli to ale chce namontovat na čpavkovej okruh, pak teda Pámbu s náma a s jeho sousedama - a zlý pryč ...

Napsal: 16 kvě 2016, 11:10
od Snork86
Jde o předvádění regulátoru a jeho práce v závislosti na výstupu čidla při prezentacích v kanceláři, takže v ideálním případě otočím potenciometrem, regulátor zpracuje změnu tlaku a zareaguje na to rozsvícením LED která bude simulovat zapnutí kompresoru. Bude to zcela bezpečné. :D Nikdy se k tomu nedostane žádné chladivo.

Potřebuju tedy mít krabičku s potenciometrem a 9V baterkou a z krabičky povedou dva drátky s proudem 5-20mA. To je můj ideál a jsem rád za každou radu, která mě k tomu přiblíží.

Ohledně toho schématu, kam se tam připojí ten "můj" potenciometr?

Můžu tedy použít OZ 741 a nějaký potenciometr na regulaci vstupního napětí?

Napsal: 16 kvě 2016, 11:58
od termit256
A proc tam nedas jenom ten potenciometr? Pripadne doplneny odporem aby nejmensi proud v krajni poloze byl tech 5mA.

Napsal: 16 kvě 2016, 12:35
od Snork86
Že by to bylo až tak jednoduché?

Napsal: 16 kvě 2016, 12:57
od breta1
Takto určitě ne - proud bude jen 5 mikroampér.

Napsal: 16 kvě 2016, 13:09
od Snork86
Místo R3 bude ten samotný regulátor, takže to nebude přímo rezistor 1MR. To by pak bylo ok, ne?

Napsal: 16 kvě 2016, 14:30
od LADER
Jo takhle by to teoreticky mohlo být, ale musíš počítat s tím, že pozice potenciometru nebude lineární s nastaveným proudem.

Tj.
100 % odpovídá 20 mA a to je pozice potenciometru 0 Ω
75 % odpovídá 16 mA a to je pozice potenciometru 62.5 Ω
50 % odpovídá 12 mA a to je pozice potenciometru 166.7 Ω
25 % odpovídá 8 mA a to je pozice potenciometru 375 Ω
0 % odpovídá 4 mA a to je pozice potenciometru 1000 Ω

Prakticky to tak nebude, protože ten regulátor bude mít nějakou ztrátu napětí.

Napsal: 16 kvě 2016, 14:43
od Snork86
Díky ;-) Asi udělám nějakou kalibraci multimetrem a až podle přesně změřeného proudu udělám značky kolem potenciometru. Ideální by byl ještě digitální ampermetr, jen tak pro kontrolu, třeba tohle http://www.ebay.com/itm/Mini-LED-0-999mA-DC-4-30V-Digital-Panel-Ammeter-Amp-Ampere-Meter-with-Wire-1pc-/111823133780?var=&hash=item1a092d9c54:m:m3rzbr5qvwoD7Jp58E7aUgA