Dva proudové chrániče za sebou
Moderátor: Moderátoři
chráničem 10 mA by byl nejlvhodnější, ale všechno mají na 30 mA.
Taky by byl řešením benzinový generátor, ale zplodiny a rámus se mi moc nelíbí.
Ak je pravda, že máte odber len do 800 W (VA), skúste to u seba istiť 6 A ističom, (stredne rýchly, tuším typ B). Dva stupne zabezpečia, že u suseda istič nevypadne, (a možno ani u Vás
- tomasjedno
- Příspěvky: 6547
- Registrován: 11 říj 2008, 00:00
- Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Lods píše:Nechtěl bych obtěžovat souseda, kdyby nebyl doma a vytekla mu třeba lednička nebo jiná nepříjemnost. Vyhodil jsem to tím, že jsem tužkovou zkoušečkou hledal fázi. Pojistku má 16 A, mě stačí 10, to by nebyl problém, ale co s s proudovým chráničem, který má 30 mA a s úpravami by asi soused nesouhlasil. Dal bych tam zásuvku s proudovým chráničem, ale co jsem našel bylo vždy 30 mA, i když by mělo existovat i 10 mA. Nevíte o takové zásuvce?
Soused naprosto správně trvá na tom, že ta zásuvka, na kterou Vás nechává připojit se, je pod 30 mA chráničem.
Chráničů s reziduálním proudem 10 mA se moc nedělá. Ideální by byl pro Váš případ chránič PRCD (pro pohyblivou montáž), ale o takovém konkrétním výrobku nevím.
Takže na Vašem místě bych použil standardní 10 mA chránič, např.
OEZ typ OFI-16-2-010A katal.č. 35273. V OBI/Bau/Horn... to ale nekoupíte, musíte se obrátit na specializované prodejce.