Stránka 2 z 2
Napsal: 12 úno 2009, 14:24
od Bernard
Já jsem spíš na slaboproud a věřím, že ta vadaska tak funguje, jenom mě štve, že si neumím vysvětlit, jak je to možné. Když doutnavka nesvítí, jako by tam ta větev s ní nebyla. A když si nakreslím fázový diagram, tak je na tom uzle stejná velikost napětí bez ohledu na připojení A-B nebo B-A. Jaké pro to máte vysvětlení, nebo jsem úplně vedle?

Napsal: 12 úno 2009, 16:34
od Habesan
Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. Nezapoměň, že napětí po průchodu kondenzátorem bude posunuté o 90°. Po jeho součtu s napětím A ti v zapojení B-A musí vyjít napětí nižší, než je zapalovací napětí obyčejné doutnavky.
Jinak na to existuje přístoj, který se jmenuje USLO. Je to miniaturní asynchronní motůrek s šipkou.
Napsal: 12 úno 2009, 17:07
od janousek
Dobrý elektrikář se pozná podle toho, když zapojí motor, tak se točí obráceně.

Napsal: 12 úno 2009, 17:11
od Bernard
Habesan píše:Tak sis ten fázorový diagram nakreslil špatně. ........
Fakt, máš pravdu. Už jsem to vylepšil.

Napsal: 12 úno 2009, 19:55
od Crifodo
už jsme tu kdysi řešili (myslím nedořešili) na jakém principu pracují revizní přístroje, které měří absolutní pořadí fází (L1-2-3). Tak abych věděl, že když mám dvě fáze a z další vesnici potřebuju dotáhnout třetí, věděl kterou

Napsal: 12 úno 2009, 20:13
od dusan94
Vysvetlite mi ten postup, princip A-B, B-A?
Napsal: 12 úno 2009, 20:28
od jandu
Pomôcka na určenie poradia fáz bola v červenom AR 2000, číslo 5, str.15. Vyhľadávač mi vyhodil aj žltú PE 1998, číslo 5, str.27, ale to číslo nemám, teda neviem, či sa jedná o totožné zapojenie. Jednoduchšie zapojenie s tromi LED a niečo málo elektroniky som videl v staršom ročníku, ale neviem prísť na to, v ktorom.
Nakoniec som našiel to, na čo som myslel: PE11/1996 /červené/ str.18.
Napsal: 12 úno 2009, 20:37
od Bernard
To Dušan:
A je třeba fáze L1, B třeba L2, a L3 tu nemáme. Perioda signálu je 20 ms. Takže když je v nějakém momentu na A kladné maximum, tak na B bude maximum buď za 6 2/3 ms, nebo za 13 1/3 ms. Tyto dvě možnosti rozlišujeme pořadím A-B nebo B-A.
Napsal: 13 úno 2009, 07:47
od Yarda1
Kromě výšeuvedených přístrojů a bastlů existuje přístroj na změření fází s LC displejem - nepamatuji si kde jsem jej tehdy koupil ani jaká to byla značka. Také existuje krabička do rozvaděče která sled fází, případně i výpadek fází hlídá - nabízela ji firma Lovato (a určitě i jiné firmy). Výstup je LED a kontakty relé. Pokud je důležité aby se špatný sled na motor nedostal, asi by bylo vhodné tuhle krabičku použít a reléovým výstupem buď signalizovat chybu s vypnutím motoru případně přepnutím sledu fází. Mám zkušenost, že někdo může překopnout kabel a při opravě si s nějakým sledem fází hlavu neláme.
Napsal: 13 úno 2009, 07:52
od Mira80
Napsal: 13 úno 2009, 07:55
od BOBOBO
Tak 1400 umím použít lépe .
Napsal: 13 úno 2009, 08:06
od Mira80
Myslis misto te vadasky ?
Nevim, mam ji uz peknou radku let, jeste jako Unitest Alfa 2000 a jsem rad, ze ji mam, nemyslim, ze to byla spatna investice
Napsal: 13 úno 2009, 20:17
od Atlan
No jedina vec kde meram sled fazi je ponorne cerpadlo (ponorka )

Ale najlepsie je vyskusat ako sa toci kym este nieje v studni

.
A to len preto aby sa neuvolnil snek...pac vytahovat ponorku vonku takych 20m nieje slat

i ked plastove trubky su fajn

Napsal: 14 úno 2009, 11:02
od dusan94
Uz mam:
L1-L2 svieti, ked dam opacne nesvieti. Rovnako aj L2-L3...
Chaapem to.
Hlídání pořadí fází Lovatem PMV 20
Napsal: 06 kvě 2011, 14:18
od jiriczmiri
Lovato PMV 20 (690 Kč vč. DPH) indikuje pořadí fází L1 L2 L3 jako OK a stejně tak L3 L1 L2. Lze jej tedy opravdu použít pro automatické přepnutí fází pro vždy správný směr otáčení motoru, ale ne pro úplné zjištění správného pořadí (takto nevíte, zdali máte skutečně L1 L2 L3 nebo třeba L2 L3 L1 ...).