Stránka 2 z 2

Napsal: 21 zář 2009, 06:56
od eljaro
Ono ta nemožnost rozebrat přístroje v záruce i někdy po záruce - je klíčová - nemohu skoušet izolační stav jestliže u vniř zařízení jsou ochrané prvky proti přepětí ! a budou i připojeny na ochraný vodič jak jinak by totiž mohly chránit a 500V budou brát jako přepětí !

diskuze plodná podobájicí se osvětě !

PU311 mám a je skvělá akorát spínaný zdroje se tím testovat nedají pokud uvnnitř nepodpojuje člověk ochrané prvky spojené z PE !

PS: omluvte pravopis dík

Napsal: 04 říj 2009, 15:01
od Zdenci
Celkom nerozumiem formulovaniu normy 33 1610 pre meranie izolacnych odporov....

Izolacny odpor sa meria meracim pristrojom skusobnym jednosmernym napatim najmenej 500V pri zatazeni 1mA pri celkovom odpore 0,5Mohm po dobu 5 az 10 sekund.
Pocas merania musia byt spotrebice v zapnutom stave!

AKO MAM ODMERAT IZOL. ODP. PRILOZENIM 500V KED JE PRISTROJ ZAPNUTY????
JEDNODUCHO, KUPIM SI METREL MI 2170....

ALE

Na spotrebicoch ktore su vybavene prvkami (rele, stykac, elektronicky spinac), ktore sa pri odpojeni od siete prestavia do polohy neumoznujucej odmeranie izolacneho odporu celeho spotrebica, alebo elektricky spotrebic obsahuje casti, ktore by prilozenim jednosmerneho napatia 500 V mohli byt poskodene alebo celkom znicene, tak izolacny odpor nemeriame, ale pristupime k meraniu unikajuceho prudu.

takze zmeriam prudovymi kliestami unikajuci prud cez PE a pri spotrebici tr. I prechodovy odpor a mam vymalovane?