#16 Příspěvek od BOBOBO »

Jinak fáze má být u nás na pevně montované zásuvce stále vlevo . Jen u prodlužováku to tak být nemusí .
Návštěvník

#17 Příspěvek od Návštěvník »

nenym píše:Tak děkujeme
soc. elektromontérům a tatíkovi, že
tě tady na EB máme, a máme tě
tu rádi!

Tak to bylo docela odvážné.
Bylo to doufám přes nenymní
proxy. :wink:
masar
Příspěvky: 14453
Registrován: 03 pro 2005, 00:00

#18 Příspěvek od masar »

BOBOBO píše:Jinak fáze má být u nás na pevně montované zásuvce stále vlevo . Jen u prodlužováku to tak být nemusí .

ČSN 33 2000-4-46 uvádí: "Poloha připojení středního a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) u domovních zásuvek není stanovena. Doporučuje se však jednotné provedení vývodu."
Nic víc a nic méně. Tento problém je dost diskutován na jiných fórech. Řekl bych, že nová norma je stejný "nepodarok" jako některé zákony schvalované současnými zákonodárci. :wink: