Stránka 2 z 2
Napsal: 16 říj 2009, 09:17
od mihal
Jak Ti uz radili NPN, v bazi 4k7,emitor na zem, kolektor cez 10k na +24V a z kolektoru este drat do plc. Log 1 na nohe procesoru bude znamenat log 0 na plc.
Napsal: 16 říj 2009, 09:21
od Honza MAS
Tak to jsem zkoušel. Ale napětí za odporem v kolektoru normálně 24V při přivedení 5V na bázi klesne U pouze na 22,2V. (měřeno bez zátěže, ale to si myslím neva).
Napsal: 16 říj 2009, 09:29
od mihal
Co tam je za trand? Aky odpor je v bazi?
Napsal: 16 říj 2009, 09:31
od Návštěvník
Takže na bázi máš přes odpor pár kilo výstup PICu, emitor máš na zem PICu a zem zdroje 24V a na kolektoru přes 10k +24V? Napětí měříš mezi zemí a kolektorem? Jestli to sedí, tak máš asi špatný tranzistor nebo přehozené nožičky.
Napsal: 16 říj 2009, 09:33
od Honza MAS
Je tam KC239C a v bázi je 1K. Do kolektoru jsem dal 10k. Taky jsem to viděl jako dobrej nápad, ale praxe je nějak jiná

.
Napsal: 16 říj 2009, 10:27
od ZdenekHQ
Dej tam ten optron, budeš tam mít jen dvě součástky a navíc galvanický oddělení. Ledku samozřejmě proti +5V, ne proti zemi.
Napsal: 16 říj 2009, 11:59
od mihal
Alebo vymen trand.
Napsal: 16 říj 2009, 12:21
od Honza MAS
Jak to myslíš vyměň trand? S jakým by to fungovalo a jak ho zapojit?
Napsal: 16 říj 2009, 12:38
od Návštěvník
Fungovat by to mělo skoro s jakýmkoliv funkčním NPN tranzistorem.
Napsal: 16 říj 2009, 13:27
od ZdenekHQ
Nemá ten PIC otevřený kolektor, že ten trand nevybudí nebo přepnutý vývod jako vstup ?
Ty interní pull-up odpory bývají desítky koohm a ten trand pořádně neotevřou, musí se přidat odpor mezi výstup a 5V.
Napsal: 16 říj 2009, 13:38
od Honza MAS
Problém vyřešen.
Opravdu to funguje jak je na obr. Neměl jsem propojenou zem 24V s 5V a v tom byl zakopanej pes. Přes zdroj se to neuzavřelo a proto mi to nechodilo. Dík všem zůčastněným za rady. Už to jede

.
Napsal: 16 říj 2009, 13:54
od Návštěvník
Anonym píše:..., emitor máš na zem PICu a zem zdroje 24V ...?
Jako kdybych ti to nepsala

Napsal: 17 říj 2009, 01:49
od Jenda_KL
dodatečně:
optočlen je pro tenhle účel nejspolehlivější, obzvlášť pokud to má být součást nějakého průmyslového zařízení, kde o různé rušení a zemní smyčky není nouze. Ono to sice fungovat bude, ale po týdnu to dvakrát zablbne a i když se nic nestane, minimálně to bude někoho prudit.