Stránka 2 z 2

Napsal: 19 led 2010, 17:58
od feliz_navidad
Tak jsem bez dobití baterie pustil znovu UPS naprázdno, a vydržela necelou hodinu a půl. UPS-ka studená, napětí na baterce přes 12V :?:

Napsal: 20 led 2010, 17:12
od Vogon
Těžko říct co jsi skutečně měřil.
K měření vypínacího napětí je nutné použít měřák který má záznam minimální měřené hodnoty, protože v okamžiku přerušení chodu měniče okamžitě stoupne svorkové napětí baterie o několik voltů.
Dále jsem si uvědomil, že UPS vyhodnocuje nejenom absolutní hodnotu svorkového napětí batt. ale i delta V x t-1
Pokud je pokles příliš strmý, UPS se vypne i když je napětí na svorkách baterie větší než vypínací.

Vyhodnotit chování tvé UPS na základě měření typu" napětí je přes 12V" je čirý šamanismus.

Napsal: 20 led 2010, 18:23
od feliz_navidad
Rád se nechám poučit, jak měřit napětí na akumulátoru aby to nebyl šamanismus. Doteď jsem si myslel, že mi stačí voltmetr se seriovým výstupem propojený s PC a vykreslená zatěžovací V/h charakteristika. Těch "něco přes 12V", přesně 12,31V je svorkové napětí akumulátoru v okamžiku vypnutí UPS, odečteno z tabulky naměřených hodnot.

Napsal: 21 led 2010, 11:26
od Vogon
Tak neváhej a šoupni sem tu tabulku. Rád na to mrknu.

Napsal: 21 led 2010, 19:19
od feliz_navidad
Až se mi vrátí notýsek zpátky, tak ji sem dám.