Napsal: 18 led 2010, 23:53
od mtajovsky
O trafo vlastně nejde, ve skutečnosti není potřeba. Stačí přepojit vinutí generátoru, pokud je to možné. Ale z fází R a S dostanu při maximálním povoleném proudovém odběru jen výkon, který odpovídá jedné fázi. Je to cena za posunutí fáze tak, aby odpovídala fázi T. Takže generátor využiji na 2/3.

Napsal: 20 led 2010, 16:53
od pajosek2
Jenže tazatel potřebuje jednu fázi s plným výkonem,proto mne napadlo to třífázově usměrnit a pak použít střídač. Je jich dost k dispozici.Jde o cenu,kterou hodlá tolerovat.

Napsal: 21 led 2010, 01:16
od mtajovsky
Pokud to skutečně potřebuje, bude tolerovat nanejvýš cenu nepřevyšující cenu nové 1f centrály. :)

Napsal: 21 led 2010, 21:06
od Arico
Díky za odpovědi, tušil jsem, že to nebude tak jednoduché. No, ono to jede i na jednu fázi ze tří, akorát potvora na mě vrčí a hřeje se. Ale nechám tak, za nějaké harakiri mi to nestojí.