Napsal: 10 bře 2010, 16:31
od Burajko
Ked sa ti UPS-ka zosmykne na kontakty akumulatoru,to bude ohnik...

Napsal: 10 bře 2010, 16:38
od roverider
Chtěl bych se zeptat zda je možné upravit APC smart UPS tak aby pracovala s autobaterkou/ autobaterkama vzhledem k tomu, že z ní leze sinus a dá se sehnat za slušný prachy bez baterek
Co jsem čet v jinejch vláknech tak díky baterry managementu i na nabitou autobaterku to vydržíjet jen pár minut. Nejlepší by bylo kdyby šlo celej milej baterry management nějak jednoduše přenastavit na vyšší kapacitu baterek,nebo vypnout, a pokud možno vypnout ochranu proti podvybití, jelikož mám zásobu starších baterek cca s 1/3 kapacitou, o podvybití, případně nabíjení bych se postaral jinak, a UPS samožejmě opatřil větráčkem/ chladičema.
Napsal: 10 bře 2010, 19:23
od czatlantis
Burajko píše:Ked sa ti UPS-ka zosmykne na kontakty akumulatoru,to bude ohnik...

Taky jsem si říkal...a stačil by jen plus

Andrea píše:czatlantis píše:Na druhou strane - fakt je potřeba zálohovat kotel? Ten barák má nějakou tepelnou kapacitu, tak snad ten výpadek třeba hodinu se moc neprojeví....
Většinou jde hlavně o zálohu čerpadla, když máš roztopený kotel na uhlí nebo dříví a vypnou elektriku, tak se bez oběhu kotel uvaří.
Jo aha takhle....já myslel dávat to k plynovým
roverider píše:Co jsem čet v jinejch vláknech tak díky baterry managementu i na nabitou autobaterku to vydržíjet jen pár minut. Nejlepší by bylo kdyby šlo celej milej baterry management nějak jednoduše přenastavit na vyšší kapacitu baterek.
Ten powermanagement se dá jednoduše "přeučit" na větší kapacitu přes terminál
Když bych se o víkendu nudil, tak to můžu testnout v praxi-mám tu 2 něajký autobaterky
PS mám tu jednu smartku 1000 a 700 kdyby byl náhodou zájem tak napiš
Autobaterie a UPS s dobíjením
Napsal: 16 pro 2010, 12:37
od Victronix
Tak se po dlouhé době vracím k tématu UPS a olověná baterie.
Máte někdo zkušenosti s těmito UPS?
http://www.deramax.cz/menic-napeti-12v- ... q/d-71474/
http://www.deramax.cz/menic-napeti-12v- ... l/d-70738/
http://www.deramax.cz/menic-napeti-12v- ... q/d-71479/
Může nějak modifikovaná sinusovka ublížit plynovému kotli?
Jak se chovají teplovodní čerpadla (Grundfoss bez elektroniky) s modifikovanou sinusovkou?
Může nastat problém při startu 100W čerpadla, když už je z takovéto UPS odebíráno např. 200W?
Napsal: 16 pro 2010, 13:00
od Victronix
Napsal: 16 pro 2010, 21:57
od PeteBurns
Celkovo to sedí, až na ten prehnaný výkon, potrebný na chladničky, 1000W menič musí bez problémov rozbehnúť hocijakú chladničku či mrazničku, a na tvrdenie, že modifikovaný sínus nerobí žiadne problémy - práveže niekedy robí, okrem vrčania hlavne to, že sa všetky spotrebiče, ktoré nemajú spínaný zdroj, viacej zahrievajú, čo v prípade dobre dimenzovaných trafáčikov či motorov nevadí, ale u tých, čo sa príliš hrejú na normálnom sínuse, na modifikovanom môžu zhorieť - jeden malý trafáčik mi tak zhorel, kompresor na chladničke sa zohrieva o trochu viac, inak v pohode, neviem, aký motor je v čerpadle, tipujem asynchrónny, takže by nemal byť problém, ale s rozbehom áno, ak už niekoľko sto wattov odoberáš, môže byť riziko, že motor už nerozbehne, prípadne iba niekedy, treba vyskúšať, lepšie neriskovať, alebo použiť výkonnejší menič, okrem toho modifikovaný sínus úplne zblbne zdroje s aktívnym PFC na vstupe, takže sa nevyužije, dokonca to vyzerá tak, že elektronika, ktorá vyžaduje jeho funkciu, asi ani nebude fungovať, neviem presnejšie, ale to ťa asi moc trápiť nemusí...
Napsal: 16 pro 2010, 23:16
od r1a2s3t4o5
Tento chlapik ma myslim spravene to co chces ty a bezi mu to uz viac ako 10 rokov
http://www.butkus.org/ups/ups.htm
a tu je nieco podobne
http://hackaday.com/2009/08/28/beef-up-your-ups/
Napsal: 06 úno 2011, 10:08
od PCmaniac99
Zdravím, nechci zakládat nové vlákno tak se přidám sem. Přitáhl jsem ze sběrného dvora UPS MUSTEK POWERMUST 600 (600VA). Někdo ji vyhodil jen pro to že ji odešla baterie, jinak je UPSka zcela funkční. Protože jsem doma jinou než autobaterii při ruce neměl zkoušel jsem UPSku s ní. UPS se při nabíjení chová jako zdroj konstatního proudu. Nabíjecí proud je 1A, když při nabíjení odpojím baterii tak nabíjecí napětí je 13,8V. Chtěl bych max. nabíjecí napětí zvýšit na 14,4V (olověná baterie) ale schema jsem nikde nenašel. Taky by asi bylo vhodné resetovat cmos která si asi pamatuje nějaké info o baterii. Origo soft k teto ups jsem taky nenašel, ale winpower s ní komunikuje ukazuje napětí baterie, zátěž na výstupu... možná ještě něco...
do UPS jsem již přidal větrák ale připojil jsem ho na baterii, tak že běží pořád. Myslíte že ho můžu přípojit na některé z relátek (vinutí relé), běžel by jen podle toho zda je danné relé seplé což by bylo ideální... jen mám trošku strach o součástky které řídí relé.. jestli odběr větráku přežijou..
EDIT: Tak mě napadlo že by to přes to relé šlo udělat, s tranzistorem a napájet z baterie...
Napsal: 06 úno 2011, 14:21
od PCmaniac99
bude tahle matlanina fungovat?
Napsal: 06 úno 2011, 16:52
od EKKAR
Napětí 13,8V na olovu je pro trvale dobíjenou baterii akorát - 14,5V je pro baterii např. v autě, kde se nabíjí a vybíjí nárazově. Nic nezvedej a větrák zapoj třeba přes optočlen, aby se roztočil v momentě, kdy se aktivuje měničový režim - nebo přes teplotní čidlo, aby se zapínal až při zvednutí teploty. Návodů na takový spínač najdeš kupu, když budeš hledat např. spínač větráku do PC.
Napsal: 08 úno 2011, 11:35
od Quest
APC 650 + gelový aku 65 Ah, ventilátor v prostoru bývalého interního aku (točí se pouze při výpadku), přidané dvě auto zásuvky na pokusy, slepeno oboustr. lepící páskou proti posunu, bez žádných dalších úprav bezproblémově funguje od roku 2004. Připojena je CRT 21" TV, Hifi věž, 2x video, DVD player, minidisk a PC + 2x CRT monitory 19". Pouze monitory mají úpravu spočívající v zabudování ručního spínače "degauss". Nezkoušel jsem maximální výdrž, ale zvládlo to při výpadku, celou konverzi videa do mp2 a následné vypálení DVD, celkem cca 2,5 hod. Samozřejmě vše ve standby režimu, kromě PC.
Napsal: 08 úno 2011, 16:50
od czatlantis
cože? na 650ku UPSku 3CRT monitory, PC a hromada drobností?
Napsal: 08 úno 2011, 21:30
od heldybeldy
Na UPS pozor! Akumulator totiz byva spojeny z castami ktore niesu galvanicky oddelene od siete. Ak bude teda mimo krabice UPS ,hrozi nebezpecie dotyku!!!
Napsal: 08 úno 2011, 22:54
od EKKAR
To by tam musel být galvanicky spojený zdroj. Jenže UPSky většinou mají trafem oddělené nabíjecí/měničové obvody.
Napsal: 08 úno 2011, 22:57
od rnbw
V mnohych UPS sa da akumulator vymienat bez vypnutia, takze by sa patrilo, aby to bolo oddelene.