nezaplombovany hlavni jistic
Moderátor: Moderátoři
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Vždycky se udává směr, kterým se pohybuje energie, tedy od zdroje ke spotřebiči. Udělals v tom pěkný hokej.
A zásadně:
- "hodiny" jsou v elektroměrovém rozvaděči
- rozjištění na jednotlivé okruhy se dělá v bytovém rozvaděči, bytové rozvodnici, případně v samostatné sekci elektroměrové skříně, jejíž část s hlavním jističem a hodinami je plombovatelná.
Máš tedy dvě možnosti (protože nevidím na vnitřní zařízení elektroměrového rozvaděče):
- kabel do bytové rozvodnice vede rovnou z elektroměru: pak musíš stejně rozplombovat elektroměr a místo té 4x4 tam napojit novou CYKY 4Bx6.
- kabel do bytové rozvodnice je zapojený ze svorkovnice za elektroměrem: ta bývá vedle hlavního jističe, takže ho jen odkrytuješ a přepojíš. To je častější provedení elektroměrových rozvaděčů.
A nahlásíš výměnu hlavního jističe třeba s tím, že původní byl vyhřátý a jedna fáze vypadávala i při menším proudu, než jmenovitý proud jističe. Když ho přitom vyměníš za nový jistič 3B25 (nebo se značí 25/3B), tím líp, jen pozor na to, aby nový jistič měl také zkratovou odolnost 10kA (je to na něm napsané nebo je na něm v obdélníčku číslo 10000).
Ale při tom, cos tu zatím napsal, bych byl stejně radši, kdyby to udělal někdo s §8.1 vyhl.50/78Sb., kdo to skutečně umí.
Hill píše:- kabel do bytové rozvodnice vede rovnou z elektroměru: pak musíš stejně rozplombovat elektroměr a místo té 4x4 tam napojit novou CYKY 4Bx6.
A nahlásíš výměnu hlavního jističe třeba s tím, že původní byl vyhřátý a jedna fáze vypadávala i při menším proudu, než jmenovitý proud jističe. Když ho přitom vyměníš za nový jistič 3B25 (nebo se značí 25/3B), tím líp, jen pozor na to, aby nový jistič měl také zkratovou odolnost 10kA (je to na něm napsané nebo je na něm v obdélníčku číslo 10000).
je to primo zapojene do elektromneru.
jeeee ja sem rad ze aspon na chate mame 3C25.
co sem mluvil s technikem tak sem se ptal jestli nam tam necha stavajici C-ecko (jeste cernej) tak rikal ze ne ze to je zakazane ze prej dostanu Becko. (delame elektrikui do zemne a s tim se stehuje elektromner)
no ja vim ze kdyz se spoustel katr tak to cecko i vypadlo a katr ma 7KW. no ale to bylo asi tim ze se rychle pouzil prepinac Y/D nenechalo se to bezet dyl a taky sel nocni proud a to jede boiler packa mycka...
jinak sem potkal dnes souseda z vedlejsi chaty a taky nema zaplombovanej dekl s hlavnim jisticem...
jinak ta firma me prekvapila... kdyz vidim ze kopou do zemne elektriku tak se zdesim pac sou schopni vam znicit i 5metru stromky od priopu. no a pred chatou mame chodnik z takovejch vohromnejch tezkejch sutru. no a oni ho pak vratili zpet a nebylo znat ze tam kopali... si pamatuju jak sme to stehovali v 8mi lidech,...
jinak mi to prde zkontriolovat znamej elektrikar a rikal ze se v cezu vetsinmou neptaji na duvod rozplombovani a ze staci uz jen adresa nebo cislo elektromneru.
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY