Napsal: 27 črc 2010, 23:38
Zdravíčko!
Chtěl bych se zeptat na jednu doplňující otázku týkající se zmíněného zemnění.
Situace: Zemnící tyče - zatlučené do země opatřené svorkami, jimiž je k tyčím připojen (přišroubován) drát FeZn10 vyvedený do potenciálové svorkovnice k tomuto určené.
Otázky:
1)Od svorkovnice se dále může připojit plynové kovové potrubí
případně kovové vodovodní či jakékoli jiné kovové potrubí?
A dále jakákoli kovová konstrukce?
Například ocelové profily, které jsou součástí nosné podlahy domu (sklepa)?
2)Také by mě zajímalo jestli se zemnící tyče zatloukají úplně pod úrověň povrchu volného prostranství (jestli se po nátěru gumoasfaltem) celé komplet zasypou a nebo se ponechají několik cm (se svorkami + FeZn10 drátem) koukat nad dlažbu (např. spevněný povrch dvora domu)?
3)Co vlastně principiálně očekáváme při uzemnění kovových částí domu?
4)K zemnícím tyčím je sveden drát z bleskosvodu je to tak?
5)Neobjeví se při případném úderu blesku do bleskosvodu náboj na všech kovových konstrukcích v objektu? (těch, které jsme k potenciálové svorkovnici připojili?)
6)A poslední na závěr:
Jakým předepsaným průřezem Cu zelenožlutého vodiče se připojuje od p. svorkovnice ke kovovým potrubím? Může takovýto vodič být uložen pod omítkou přímo?
Děkuju moc za reakce.
1-6 jsem členil pro snažší odpovědi. Předem díky.
ať se vám daří
Chtěl bych se zeptat na jednu doplňující otázku týkající se zmíněného zemnění.
Situace: Zemnící tyče - zatlučené do země opatřené svorkami, jimiž je k tyčím připojen (přišroubován) drát FeZn10 vyvedený do potenciálové svorkovnice k tomuto určené.
Otázky:
1)Od svorkovnice se dále může připojit plynové kovové potrubí
případně kovové vodovodní či jakékoli jiné kovové potrubí?
A dále jakákoli kovová konstrukce?
Například ocelové profily, které jsou součástí nosné podlahy domu (sklepa)?
2)Také by mě zajímalo jestli se zemnící tyče zatloukají úplně pod úrověň povrchu volného prostranství (jestli se po nátěru gumoasfaltem) celé komplet zasypou a nebo se ponechají několik cm (se svorkami + FeZn10 drátem) koukat nad dlažbu (např. spevněný povrch dvora domu)?
3)Co vlastně principiálně očekáváme při uzemnění kovových částí domu?
4)K zemnícím tyčím je sveden drát z bleskosvodu je to tak?
5)Neobjeví se při případném úderu blesku do bleskosvodu náboj na všech kovových konstrukcích v objektu? (těch, které jsme k potenciálové svorkovnici připojili?)
6)A poslední na závěr:
Jakým předepsaným průřezem Cu zelenožlutého vodiče se připojuje od p. svorkovnice ke kovovým potrubím? Může takovýto vodič být uložen pod omítkou přímo?
Děkuju moc za reakce.
1-6 jsem členil pro snažší odpovědi. Předem díky.
ať se vám daří