Stránka 2 z 2
Napsal: 31 srp 2010, 13:35
od Hanizek
BOBOBO: Ten kotel byl plynový, starý asi 6 nebo 7 let.
Napsal: 31 srp 2010, 13:58
od patt_01
expanzi máme otevřenou a dáváme tam sice starej kotel, ale nikdy nepoužitej, je to starej Dakon UR21, máme uplně ten samej, akorát už je špatnej... Jinak zkusim koupit ten topekor jestli ten antifreez nemá cenu...
Napsal: 31 srp 2010, 13:59
od BOBOBO
Jestli byl výměník ocelový , tak je to vuřt . On stačí i špatný svar a je vše v pytli .
Napsal: 31 srp 2010, 22:12
od tomasjedno
Jindra2 píše:Citace ze stránek výrobce:
Má potrubí Ekoplastik PPR kyslíkovou bariéru?
Potrubí Ekoplaatik PPR nemá kyslíkovou bariéru, průchodu kyslíku u potrubí Ekoplastik Stabi brání vnitřní hliníková fólie. Přesto oba typy potrubí doporučujeme i pro vytápění, protože podíl kyslíku. Který pronikne stěnou potrubí není pro životnost rozvodu rozhodující. Pokud se soustava zavzdušňuje, je třeba hledat problém jinde a zvolit vhodné řešení.
Výrobce by si nedovolil doporučit něco, co by zkrátilo životnost kotlů.
Jindra
Však si taky všimni, že hovoří o životnosti rozvodů, nikoli o životnosti kotle či radiátorů. To, že je podle výrobce trubka vhodná i pro otopný systém, ještě neznamená, že je vhodná pro
každý otopný systém a pro
každou náplň, i neupravenou vodu bez přísad.
Napsal: 01 zář 2010, 06:52
od BOBOBO
Už jsem zvědav , jak budeš výrobci trubek dokazovat , že nebyl špatně svařený kotel ....