Stránka 2 z 2

Napsal: 16 bře 2011, 13:35
od BOBOBO
Se ZN1,2 myslím dožiju .

Napsal: 29 bře 2011, 21:37
od Crifodo
Pozor na jednu zákeřnost u Duspol expert, má to indikovat celistvost obvodu pod asi 100 Ohm. Jenže při měření na odpojeném kabelu, vedoucím v souběhu s kabely pod napětím, piští na vodiči L i na N proti PE, i když je L i N v luftu :x

Napsal: 29 bře 2011, 21:42
od kbulda
Mám tutéž zkušenost jako Crifodo. Je to její svinská vlastnost.

Napsal: 30 bře 2011, 19:17
od Paja250
Díky všem za rady, objednána Fluke T100.

Napsal: 02 dub 2011, 09:10
od mirosne
Výborná voľba,ja ju používam v robote a som úplne nadmieru spokojný.Len tá cena.....