Pokud má relé 180Ohmů, potřebuje minimálně 6,7mA pro udržení, to znamená minimálně 56uA do báze. S časovou konstantou 12ms, klesne proud do báze z počátečních 100mA na tuto minimální hodnotu za zhruba 90ms. To je pořád 10x míň, než je naměřeno.
Doba vybíjení kondenzátoru
Moderátor: Moderátoři
Pokud má relé 180Ohmů, potřebuje minimálně 6,7mA pro udržení, to znamená minimálně 56uA do báze. S časovou konstantou 12ms, klesne proud do báze z počátečních 100mA na tuto minimální hodnotu za zhruba 90ms. To je pořád 10x míň, než je naměřeno.
DKx píše:Bernard píše:Ta hodnota h21e platí pro malý střídavý signál v určitém pracovním bodě. V sepnutém stavu má být tranzistor v saturaci, a v tomto stavu je proudové zesílení asi 10 až 20. Odpor do báze by tedy měl být 10 až 20 násobek kolektorového odporu.
Vycházel jsem z [url]http://cs.wikibooks.org/wiki/Praktická_elektronika/BJT_Tranzistory#Tranzistor_jako_sp.C3.ADna.C4.8D[/url]
"Zesilovací činitel β popisuje, kolikrát tranzistor zesiluje proud. U běžného tranzistoru je β 50 - 150."
A mylně se domníval, že h21e=beta
Jak teda to proudové zesílení zjistím, jak se alternativně značí? Katalog http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/210/210-025/dsh.210-025.1.pdf
S beta=10 jsem teda na diametrálně jiném odporu - 2k8 a s 100uF 630ms...[/i]
DKx píše:Jak teda to proudové zesílení zjistím, jak se alternativně značí? Katalog http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/210/210-025/dsh.210-025.1.pdf
grafy na str. 3 toho datašitu, hodnota Ib při příslušném Ic a napětí Vce.
Ale já to zkusím s těmi "správnými hodnotami", kupím si kondík na 10s a uvidím, jak moc se liší teorie od praxe.
Musím tomu rozumnět, než se do něčeho pustím ...
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill
1.Oprášil jsem logaritmy a vyšlo mi t=35ms (pro 120Ohm a i=5mA)
2.Jestli se nepletu, beta je totéž co h21e a je to dynamický proudový zesilovací činitel v daném pracovním bodě (nebo to mám blbě zafixované v hlavě ze školy?).
h21e by se dal určit z průběhu statického proudového zesilovacího činitele B (Ic v závislosti na Ib) jako podíl malých přírůstku delta Ik/delta Ib.
Bohužel v grafu na str. 3 graf Ik na Ib není.
Kondenzátor je schopen dodávat 56uA po dobu 89,95ms.
Nicméně napětí v té době už bude 0,0067V.
Jak jsem počítal:
R=120ohm
C=100uF
U0=12V
I0=U0/R=100mA
Rrele=180
Urele_min=1,2V
Irele_min=1,2/180=6,67mA
h21c=120
Ib_min=6,67/120=55,56uA
Ib_min=I0*e(-t/RC)
t=-RC*ln(Ib_min/I0) = -120*100u*ln(55,56u/100m) = -0,012*ln(0,0005556) = 0,08995 = 89,95ms
Ub_min=U0*e(-t/RC) = 12*e(-89,95m/0,012) = 12*0,0005556 = 0,0005556V
Takže mi přijde správnější hlídat napětí, hodnoty 1,2V dosáhne za 27,63ms, a to ještě bude přesně 10mA.
A proč to nesedí, to nemám šajnu...