Stránka 2 z 3
Napsal: 01 srp 2011, 07:55
od BOBOBO
Jestli to nebude tím , že náhledem do Koppa vychází kabel 4*6 pro Al a 4*4 pro Cu ?

Jistič 20A TO 16A .
Napsal: 09 úno 2015, 12:11
od sr71
přidám se k tomuto tématu ať nezakládám nové
- v práci máme na lakovně v peci ohřev pomocí těles (každé je na 230V), a tyto tělesa jsou zapojeny do hvězdy (s nevyvedeným středem), přemýšlím proč to tak je, jakou má toto zapojení výhodu oproti zapojení, kde by ten střed byl normálně spojen s N
Napsal: 09 úno 2015, 12:32
od Eleman
Výhodou je jednodušší zapojení a nemusí se připojovacím vedením (kabelem) tahat pracovní nula, která u třífázových zařízení nebývá nutná.
Ovšem při poruše jednoho tělesa, budou hřát zbývající méně - místo 230V na každém bude 200V.
Napsal: 09 úno 2015, 13:40
od BOBOBO
No a zatížení nulového vodiče při odpadnutí jedné fáze . Nemůže tímto vzniknout nebezpečí .
Napsal: 09 úno 2015, 14:16
od sr71
To zatížení nulového vodiče ve třífazové soustavě by mělo být v nejhorším případě stejné jako zatížení fáze ne?
Napsal: 09 úno 2015, 14:21
od BOBOBO
Ne .
Napsal: 09 úno 2015, 15:45
od sr71
pokud budou fáze rovnoměrně zatíženy odporovou zátěží tak N-kem poteče 0A předpokládám, a proud bude stoupat se zvyšující se nesymetrií zátěží
Napsal: 09 úno 2015, 16:15
od mtajovsky
sr71 píše:To zatížení nulového vodiče ve třífazové soustavě by mělo být v nejhorším případě stejné jako zatížení fáze ne?
Když odpojíte jednu fázi, tak nulákem (podle Kirchhoffa) musí téct součet proudů zbylých fází. Odpojme fázi T. Pak nulákem teče proud:
in + ir + is = 0 (1)
-in = Ir . sin(ωt) + It . sin(ωt + 120) (2)
kde ir a is jsou proudy fází R a S a 120 je fázový posuv ve stupních.
Pro jednotkové proudy Ir = Is = 1:
in = sin(ωt) + sin(ωt + 120) (3)
Výsledkem je opět harmonický průběh s maximem v okamžiku t, který splňuje nulovou derivaci (3)
ω.cos(ωt) + ω.cos(ωt + 120) = 0
neboli
cos(ωt) = -cos(ωt + 120) (4)
Okamžik, který to splňuje je pro úhel
2k. (∏/2 + 120/2)
například pro úhel 150 stupňů. Pro tento úhel má:
proud Ir amplitudu sin(150) = -0.866
proud Is amplitudu sin(150 + 120) = -1
takže ve výsledku teče přes nulák proud s amplitudou 1,866 x větší, než je proud ve fázích.
Napsal: 09 úno 2015, 19:58
od Bernard
Zdá se, že někde nastala chybka. Rovnici (4) můžeme přepsat do tvaru:
-cos(180-ωt) = -cos(ωt + 120) ; a potom
2ωt = 180 -120 + 2kπ
takže podmínku splňují úhly 30° + kπ ;
například pro úhel 30 stupňů. Pro tento úhel má:
proud Ir amplitudu sin(30°) = 0,5
proud Is amplitudu sin(30° + 120) = 0,5
takže ve výsledku teče přes nulák proud s amplitudou stejnou, jako je proud ve fázích. Vektorový diagram má tvar rovnostranného trojúhelníku.
Napsal: 09 úno 2015, 22:49
od mtajovsky
Máte pravdu, jak jsem si to nakreslil, není posuv +120°, ale -120°. Takže (4) bude:
cos(ωt) = -cos(ωt - 120) (4)
čemuž vyhovuje 150° (bez ohledu na periodicitu).
cos(150°) = -0.866
cos(150° - 120°) = cos(30°) = 0.866
Pak
sin(150°) = 0,5
sin(150° - 120°) = sin(30°) = 0,5
Musím se omluvit, psal jsem to "z voleje" bez znalosti, k čemu mám dojít.
Napsal: 10 úno 2015, 05:38
od BOBOBO
No a když si vezmeš pro pec např. 100A ve fázi , a uvědomíš si , že by nulák v rozvodně díky proudu upadl , co se stane s ostatními spotřebiči , které jsou ve špatném čase na nesprávné fázi .
Napsal: 28 črc 2015, 14:12
od jirka64
Dobrý den,prosím vás,popište mi polopaticky,jak zapojit motor na obrázku na 220V.Jde to?Prosím vás popište mi to polopatě a pošlete schéma zapojení kam který drát.Asi nejlíp do SZ nebo na mail.Mockrát děkuji,Jirka Lekeš.
Napsal: 28 črc 2015, 14:54
od TubeGuru
Zdar, na tom není moc co polopaticky vysvětlovat. Celá úprava pro 220V~ spočívá v demontáži propojek, které jsou nyní nahoře a spojují vinutí do hvězdy a jejich montáži svisle t.j. od modrého přívodu na svorku nad ním, čímž přepojíš vinutí do trojúhelníku a tudíž na 220V.
Ozřejmit by Ti to mohl obrázek:
http://www.bajty.info/2012/05/minielekt ... troje.html
Napsal: 28 črc 2015, 16:37
od jirka64
No tak ano,děkuji,ale který fous tedy připojím k zástrčce k fázi,který na nulák a který na zem?Jsou tam takhle připojeny dráty,ale na konci bez trojvidlice,kam s kterým do té trojvidlice?
Napsal: 28 črc 2015, 17:22
od ohryzek36
Takže myslíš zapojit motor jenom na jednu fázi? Tak to budeš potřebovat ještě kondenzátor - obrázek s jeho výpočtem a zapojením přikládám.