Stránka 2 z 2

Napsal: 30 srp 2011, 17:50
od Andrea
Achab píše:je tam psáno - vstup 3×230V ?, výstup 1×240V ?

Já tam to vstup a výstup nevidím, tak jsem žila v domění, že 240V/19Ah je baterka a 3x230V že je výstup.
:nevim:

Napsal: 30 srp 2011, 18:34
od dj_rizek
To je napeti akumulatoru tyhle silny UPS pouzivaj i akubloky 650V.

Podle me je to UPS s nepretrzitou dodavkou napajeni(po vypadku neni zadna prodleva jako u klasickych co pouzivame doma nebo v kancelari).

Co to je za znacku?Neni to nahodou PowerWare (EATON)

Napsal: 30 srp 2011, 18:46
od Achab
Není tam doslovně "vstup" ale když vidím ze sítě šipku dovnitř tak by to vstup měl být, další údaje jsem považoval za výstup. Síť ovšem měla být 3×400/230V:nevim:

Napsal: 30 srp 2011, 20:08
od bibibo
Jasné, má tam byť 3x 400V.

dj_rizek, nie je to Eaton. Je to nejaký noname.

Andrea, dal si mi s tým sfázovaním ďalšieho chrobáka do hlavy. Mám taký pocit, že invertor UPS sa sfázovava so vstupom a to aj kvôli statickému(elektronickému) bypassu. Ak sa tam teda na moment objaví iný sled fáz, tak toto môže byť asi problém. Ale možno sa mýlim.

Aby som to upresnil. UPS je vypnutý, nahodím vstupný istič a kým naštartujem UPS, tak samozrejme do tej doby mi stykač sled fáz dávno upraví. UPS beží, potom spravím výpadok, UPS beží na batérie a až po nahodení vstupného napätia nastane problém s vysokým napätím na vstupe UPS. Zaujímave je, že tento problém sa neobjaví vdžy.

Napsal: 30 srp 2011, 20:13
od Andrea
Hele bibimbo, já jsem ta Andrea. :sm:

Napsal: 30 srp 2011, 20:24
od dj_rizek
Takze je to stejnej princip jako vyrabi muj zamestnavatel presne co jsem popisoval.

Tak to vypada ze po nahozeni site nedojde k synchronizaci se siti a proto to hodi spicku.

Napsal: 30 srp 2011, 20:47
od bibibo
Tak ono sa to takto rieši asi aj pri iných aplikáciach.

Andrea, tak teraz ti nerozumiem čo si tým chcel povedať.

Napsal: 30 srp 2011, 20:48
od Andrea
Že jseš blb.

Napsal: 30 srp 2011, 20:50
od bibibo
A prečo som blb ? Nie je toto forum na to ?

Napsal: 30 srp 2011, 22:02
od ZdenekHQ
Andrea Ti chtěl říct, že na tomhle světě existují taky ženský a ONA je jedna z nich. :roll:

Napsal: 30 srp 2011, 22:09
od bibibo
Aha, tak ona je ženská ? To ma teda nenapadlo, že aj nežné pohlavie zaujíma táto problematika. Tak sa teda ospravedlňujem.

Napsal: 31 srp 2011, 19:14
od procesor
Tak si ten konektor nadrátuj tak aby to relé nemuselo vždy prepínať L2/L3 a je to.
To auto-prepínamia má význam pri "mobilnom" zariadení, ktoré sa pripája na rôzne trojfázové zásuvky. Ale toto predpokladám je pripojené na jednom mieste a je malý predpoklad, že nejaký cvok pri nejakej oprave rozvádzačov zmení zapojenie sledu fáz.