Připojení měděného kabelu na hliníkový rozvod TN-S

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
kemoskem
Příspěvky: 135
Registrován: 16 lis 2009, 00:00

#16 Příspěvek od kemoskem »

milan222 píše:to neni nulak ale PEN....



A rozdíl mezi nulákem a PEN ? :)
Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 00:00
Bydliště: Krnov

#17 Příspěvek od FERYACT »

Vodič "N" vodí proud při jednofázovém připojení.
Vodič "PEN" je ochranný a vede proud při poruše.
Spojují se v místě přívodu.
"PEN" SE NESMÍ NIKDY JISTIT!
Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3654
Registrován: 27 kvě 2005, 00:00

#18 Příspěvek od Bernard »

FERYACT píše:...
Vodič "PEN" je ochranný a vede proud při poruše....

To snad ne.
http://www.somr.extel.sk/elektro/Oznaco ... Sieti.html
Uživatelský avatar
keemo
Příspěvky: 5507
Registrován: 10 zář 2007, 00:00
Bydliště: Ostrava, Bratislava

#19 Příspěvek od keemo »

On chcel asi napisat PE
Uživatelský avatar
durkovic
Příspěvky: 1891
Registrován: 18 pro 2004, 00:00
Bydliště: Košice
Kontaktovat uživatele:

#20 Příspěvek od durkovic »

zdravím ,

su to zaujímavé veci ktoré sa tu popisuju no niekedy človeku až rozum zastavuje ked vidí číta počuje taketo prípady zapojení, a myslim že je to ešte o to horšie ak po nejakom čase (rokoch) zistí majiteľ svojej nehnuteľnosti že má v podstate veľmi podobne odfušovanú elektroinštalaciu, pretože aj ked sa to robilo v hliníku a typ TN-C aj takato elektroinštalacia sa dala urobiť poriadne. holt na to som na nemal šťastie , tiež mám v chalupe fušersku elektroinštalaciu ktorú sa teraz postupne snažím dať aspon ako tak dokopy aby to ešte nejaku dobu vydržalo a potm príde komplet rekonštrukcia ele. predchadzajuci majuteľ robil elektrický rozvod spolu s renoavaciou chalupy v roku 1987 no pri predaji mne sa ešte chvalil ako je tam ta elektrika výborne naťahaná a že ju robil on (absolvent SPŠE), postupom času som zistil že v každej miestnosti je fáza v inej dutinke , že pri zapnutí rýchlovarnej konvice v kuchyni jemne prebíja faza na teplovodne potrubie v kupeni atd, plus dalšie perličky ktore prikladam na foto s podtitulkom "AKO SA TO NEMÁ ROBIŤ" v sučasnej dobe je to už všetko prerobené na venčeky, WAGO a všetko prekontrolované.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Uživatelský avatar
kevin_mitnick
Příspěvky: 1812
Registrován: 20 kvě 2007, 00:00

#21 Příspěvek od kevin_mitnick »

Tak tohle uz spada do kategorie "na*rat do rukou a rok nepustit k vode". A pokud tohle zverstvo udelal absolvent SPSE, styska se mi po popravci cete... Chlape, dekuj bohum rano, odpoledne i vecer, zes nevyhorel...
Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 00:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#22 Příspěvek od helios »

To bola teda riadna prasačina typu "čo sa kde ukradlo, to sa tam dáko pribastlilo"... 8O
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Uživatelský avatar
durkovic
Příspěvky: 1891
Registrován: 18 pro 2004, 00:00
Bydliště: Košice
Kontaktovat uživatele:

#23 Příspěvek od durkovic »

no asi to predošlý majiteľ robil naozaj tak ako napísal helios, ako je vidieť je sklbená do kopy inštalacia snad ešte z pred vojny sudim podľa latkových káblov (chalupa ako stavba skolaudovaná do užívania roku 1912) v ktorých sa už aj tak miestami rozpadá ta gumová izolacia proste sa drolí v rukach, potom je tam plno "hlíny" nejaká tá meď a tam kde nevystačilo tak aj odizolované vodiče z flexo šnúry (predlžovačka) a použité, samozrejme zabetonované v stene. svetelný rozvod ako vidieť na drevenom strope a ta prasačina okolo je to uzol kde sa to delí do obývačky , kuchyňa a do spálne. no ale ked to vydržalo od roku 87 do roku 2011 a tie kable v latke aj dlhšie tak asi to nebolo až tak zle :? 8O .

hlavne nastava otázka že ak má človek uzatvorené poistenie domácnosti, nedajbože chalupa vyhorí a posudok poukaže na chybu elektroinštalacie tak človek asi nedostane spät nič kedže na takuto inštalaciu by asi žiaden revizak nedal reviznu správu, už len z dôvodu použitia tých ultra starých káblov.
Uživatelský avatar
durkovic
Příspěvky: 1891
Registrován: 18 pro 2004, 00:00
Bydliště: Košice
Kontaktovat uživatele:

#24 Příspěvek od durkovic »

zdravím, aby som nezakladal nové vlákno tak píšem sem

na záhrade mám nový (ročný) plnový kotol Protherm gepard 23MTV
teplovodné potrubia od kotla k radiatorom v celom objekte sú kovové, nikde zatial nieje použitý plast PPR, a teraz ta otázka, musí byť toto potrubie tzv. "pospojené" ? teda musí byť k nemu pripojený vodič PEN z elektroništalcie domu (TN-C)? samotný kotol je pripojený pohyblivým prívodom do samostatne istenej zásuvky (stale rozvod TN-C), predošlý kotol protherm 24KTV (r.v. 98 ) mal urobený vývod ŽZ vodiču priamo z kotla (od výroby) pre pripojenie na teplovodné potrubie, tento nový kotol to nemá takže preto ta otázka, je to potrebné? alebo je "pospojenie" zachované cez vnútorné diely kotla ktoré by mali byť prichytené o plechové krytovanie kotla a samotne krytovanie je ukostrené na PE vodič pohyblivého prívodu kotlu?

technik ktorý montoval kotol sa k tomu jaksi nevyjadril, a medzi rečou k tomu pred rokom nedošlo, ale teraz ma to tak napadlo. a ak by potrubie potrebovalo priamé spojenie ŽZ vodičom priamo do "venčeku" v najbližšej rozvodnici, no bol by to trochu problém.... (najbližší venček je dosť ďaleko)

ďakujem za prípadné rady
Naposledy upravil(a) durkovic dne 17 led 2012, 19:04, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
keemo
Příspěvky: 5507
Registrován: 10 zář 2007, 00:00
Bydliště: Ostrava, Bratislava

#25 Příspěvek od keemo »

vyskusaj premerat odpor potrubia proti koliku v zasuvke. inak mimochodom-aj cerpadlo mas uzemnene,tym padom mas tento potencial aj na potrubi. Ano,ked sa kotol odpoji,je mozne ze PEN je fuc... a z tej zasuvky by to neslo natiahnut? viem,nieje to asi koser s normami ale asi lepsie ako dratom do oka...
Uživatelský avatar
durkovic
Příspěvky: 1891
Registrován: 18 pro 2004, 00:00
Bydliště: Košice
Kontaktovat uživatele:

#26 Příspěvek od durkovic »

z tej zásuvky by to aj šlo, je to asi tak 1,5 metru od kotla no potreboval by som na to už eleinštal lištu, no ved ako by to vyzeralo ... biely pohyblivý prívod kotlu + nejaký jeden ŽZ pre pospojenie potrubia.... jedine že namontujem lištu ktorá povedie elegantne do časti pod kotlom kde si pôjde pohyblivý prívod svojim smerom do kotlu a ŽZ pôjde niekde na najbližšie miesto kde nahodím ten prstenec slúžiaci pre pripojenie vodiča PEN.

jo a jak tak premýšľam ono nieje ani pospojené vodovodné potrubie, teda pitnej vody, niekedy to bolo ked bol ešte bojler, keď sa bojler zrušil, zrušilo sa aj pospojenie, asi by to chcelo takisto "pospojiť" s PEN. škoda že ma to pospojenie nenapadlo ešte pred nahadzovaním stierky a maľovkou (oranžová) ....
Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“