Napsal: 29 lis 2011, 11:12
od Crifodo
Andrea píše:Já jsem nepsala nic o hlavním přívodu,
A já jsem myslel, že píšeš o STOPnutí přívodu z HR. Taková ta velká bedna vedle dveří, kdo přijde první do práce, zmáčkne zelený tlačítko, bouchne to, začne to vrčet, rozsvítí se nějaký kontrolky a zapomenutý světla od večera. Kdo jde poslední, zmáčkne červený tlačítko, klapne to zas a všechno zhasne. A spadne to i po STOPce a nebo když Temelín zakvedlá s napětím, tak se to musí znovu jít nahodit. Jestli máte na STOPku jen kávovar, to nevím.
Ten jistič tlačítek by měl správně shodit i napájení cívky stykače.
Napsal: 29 lis 2011, 11:31
od Andrea
Stop tlačítkem myslím ty červené EMERGENCY hříbečky co rostou různě po zdech a po stolech. Ty na stolech vypnou stůl, ty na zdi vypnou celou laboratoř. V sérii mají jistič, který když je shozený, tlačítko nefunguje.
Napsal: 29 lis 2011, 11:47
od ZdenekHQ
O jeden takový (tehdy černý) hříbeček jsem se kdysi opřel hlavou ještě jako malý klučina na VUT. Něco zhaslo, cosi začalo pípat, ale hlavně studenti kreslící v Orcadu začali vyskakovat ze židlí a vydávat nelibé zvuky...
Napsal: 29 lis 2011, 11:50
od Crifodo
Hezký, hlavně na parádu. S definicí nouzového vypnutí obvodu a příslušnými normami to nemá nic společnýho. Tohle je tak leda free cool vypínání, už proto, že bezpečnostní smyčka musí být už z principu s rozpínacím kontaktem.
Vyrážecí cívky patří spíš do vypínání zařízení z technologických důvodů a tak (domácí vodárně vypne napájení, když není voda nebo všechny fáze).
bylo by dobré, kdyby tu nedocházelo k zaměňování pojmů a pak i řešení.
Napsal: 29 lis 2011, 11:52
od Andrea
A kdo tu co zaměňuje?
Napsal: 29 lis 2011, 11:55
od Crifodo
Andrea píše:A kdo tu co zaměňuje?
Podívej se do výchozí revize k tý laboratoři, jestli tam v popisu skutečně ty central stopy slouží k nouzovému odpojení. Ale to bych tady fakt neřešil. Radši tu výsledek nezveřejňuj.
Napsal: 29 lis 2011, 11:58
od Andrea
Nemám výchozí revizi. K čemu jinému by to červené tlačítko s velkým nápisem EMERGENCY STOP mělo sloužit, když tu ani nic jiného na vypnutí není? Tedy pokud pominu otevření rozvaděče a shození hlavního jističe ručně.

Napsal: 29 lis 2011, 12:04
od Crifodo
Téměř stejný problém
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 205.0.html
až na to, že tohle fórum je opravdu zaměřením trochu jinde...
Jak sama vidíš a víš, tak vám to tam neemergencuje. Co víc na tom okecávat.
Napsal: 29 lis 2011, 12:09
od Andrea
Já nic neokecávám, uvedla jsem to tu jen v souvislosti s tím, na co revizák napíše nebo nenapíše revizi.
Napsal: 29 lis 2011, 12:26
od ZdenekHQ
***
Napsal: 29 lis 2011, 13:21
od Jenda_KL
Jak je psáno na elektrice, to co popisujete s těmi tlačítky aktivující vybavovací spoušť je pomocný vypínací obvod, nikoliv nouzový.
Je zhruba tak, že Emergency stop musí při jeho nefunkčnosti znemožnit provoz, navíc nesmí samovolně uvést zařízení do provozu.
Jednodušeji - stykač s přídrží, rozpínací kontakty do série a to pokud možno dvoukanálově a jedno startovací tlačítko.
Napsal: 29 lis 2011, 13:52
od breta1
Tak to vylepším s tím výpadkem fáze.
Až si to STOP tlačítko budu chtít dělat v dílně pro sebe, zkusím z té třífázové zásuvky v dílně vytáhnout L1,L2,L3,PE, tři diody zapojím anodama na L, katody spojím a přes R (žárovku) budu spínat tlačítkem na PE.
V klidu to nic nebere a nemůže se pak ani stát, že při výpadku jedné či dvou fází před barákem to přes chránič nevypne.
Prosím, nikdo to ale nedělejte!!
Napsal: 29 lis 2011, 15:07
od Achab
Jenom bych upozornil že pokud se u strojů použije elektromagnetického upínání případně podobných zařízení s rizikem vymrštění obrobku nebo jiného úrazu při náhlém výpadku napájení, nesmí být tato zařízení centrál-stopem vypnuta bez předchozího zajištění bezpečného stavu (např. zastavení hlavního pohonu stroje nebo jinak podle povahy nebezpečí).
Napsal: 29 lis 2011, 15:31
od Bernard
breta1 píše:Tak to vylepším s tím výpadkem fáze...
Opravdu ten chránič shodí součtový stejnosměrný proud? Nějaká střídavá složka tam je, ale značně menší než "normálně".
Napsal: 29 lis 2011, 15:59
od ZdenekHQ
Většinou ho shodí. Ovšem pro opakované "shození" je potřeba ho "vynulovat" běžným střídavým proudem či opačným DC proudem. Taky jsou chrániče, co umí i DC.