Stránka 2 z 2
Napsal: 13 úno 2012, 10:48
od weed_smoker
procesor píše:5Cx4 to sa do svoriek 2,5 dosť blbo(ak vôbec) pripája.
S dutinkama to nešlo ani náhodou,bez nich (pouze stočení konců prstama,aby se netřepily) to šlo blbě,ale funguje to 5 let skoro bez závad,akorát jednou se měnila tepelka(nevratná) u trouby.
Napsal: 25 pro 2016, 11:35
od sr71
Zajímalo by mě jaké je správné řešení přívodu k celoelektrickému sporáku v následující situaci. Nový sporák (určený primárně pro TN-S), na zdi sporáková kombinace v sítiTN-C, ze sporákovky 4-žilový pohyblivý kabel od starého sporáku. Je vhodné, případně dle nějaké normy správné, vyměnit pohyblivý kabel od sporákové kombinace za 5žilový (ve spor. kombinaci bych udělal rozdělení na PE a N), nebo je to jedno a může se nechat kabel 4žilový?
Napsal: 25 pro 2016, 12:07
od TAKJAN
Slušné je dát 5C, rozdělit v kombinaci
Napsal: 25 pro 2016, 17:27
od sr71
ok, také si to myslím, ale je s něčím v rozporu použití 4C nebo platné normy umožňují v tomto případě obě varianty ?
Napsal: 25 pro 2016, 18:02
od Achab
Pohyblivý přívod má mít oddělený N a PE podle normy. Podle současně platných norem by měl být 5× i pevný přívod ke sporákové kombinaci pokud jde o vodiče menšího průřezu než 10mm²Cu.
Napsal: 25 pro 2016, 19:36
od kbulda
5C x 2.5 H07RN-F ( dřívější označení CGSG )
Napsal: 25 pro 2016, 23:25
od TAKJAN
Normální šňůra (CYSY) to zmákne taky.