Stránka 2 z 2

Napsal: 29 črc 2012, 11:47
od rnbw
Niektori ludia si doma vyrabali spotrebice so zapojenim na styl PEN - napriklad ked sa na vysavaci poskodila (dvojpolova) vidlica, tak ju vymenili. Predavali sa vsak vidlice len trojpolove. Tak urobili co? Aby to bolo "bezpecne", tak kolik spojili PE s akoze N...
Ked som bol maly, dostal sa mi do ruky taky vysavac. Zapojil som ho do roztrojky, do lavej strany. Zablesk a v celom byte tma.

Niekto by podla toho usudil, ze roztrojka je zla, ale jeho zapojenie je uplne vporiadku...

Napsal: 29 črc 2012, 20:09
od Hill
Ale takovou prodlužku jim neprodal nikdo ani v tržnici, to si dělali sami a z neznalosti a škudlivosti (nač je tam třetí drát, když stačí dva i ve zdi, a dvoulinka je levnější, že?). Tak ať si nestěžují.

Napsal: 30 črc 2012, 11:34
od weed_smoker
Mám doma jednoho psa vyrobenýho "na koleni" a jedna označená zásuvka má L a N přehozený naschvál.Bylo to kvůli jednomu zesilovači tř. I,kterej nevímproč s fází vlevo zlobil(bruměl) i při oddělenym vst.signálu.

Napsal: 30 črc 2012, 12:00
od Cust
To stačilo přehodit drátky na primáru trafa v zesíku...

Napsal: 30 črc 2012, 12:11
od rnbw
Alebo zapojit do lavej strany tej roztrojky.