Napsal: 13 pro 2012, 21:20
od TAKJAN
Kotel standartně do zásuvky. Samostatný obvod být nemusí, ale doporučuje se. Pod kotlem - určení prostředí. V RD nikdo nedělá (nemusí se). Takže úplně v pohodě.
Napsal: 13 pro 2012, 23:49
od fero7
Tiez sa plne zhodnem s TAKJANom.
Nic neupravuje pevne pripojenie, ani umiestnenie zasuviek vzhladom na kotol ani samostatny okruh. Robi sa iba preto, aby nieco ine nevyhodilo istic a tym vypadol aj kotol.
Napsal: 14 pro 2012, 00:11
od workhard
Trochu bokem bych se ji snažil dát, jak už se tu psalo, občas při různých úkonech teče z kotle voda, legislativně je to jedno.
Napsal: 14 pro 2012, 20:17
od medulin
Lukar píše:Habesan píše:A co chránič?
Chránič na kotel?
Ano, již asi dva roky musí mít všechny zásuvky proudový chránič, mimo několik výjimek mezi které zásuvka pro kotel nepatří.

Napsal: 14 pro 2012, 21:19
od TAKJAN
Z této povinnosti lze v podstatě vyjmout obvody, při jejichž výpadku by došlo ke škodám bla, bla, bla. A to při výpadku kotle můžou. Takže projektant to klidně tak nakreslí a revizák zreviduje. Norma navíc není dogma..Takže zásuvka na kotel se nezapojí přes chránič, jako pro mrazák ap...
Napsal: 14 pro 2012, 22:43
od keemo
medulin píše:Lukar píše:Habesan píše:A co chránič?
Chránič na kotel?
Ano, již asi dva roky musí mít všechny zásuvky proudový chránič, mimo několik výjimek mezi které zásuvka pro kotel nepatří.

Zabudols na instalacie v TN-C

Napsal: 15 pro 2012, 17:52
od Jimmi2
Dát chránič na kotel, potažmo na ledničku by mě nikdo nedonutil. Naštěstí norma je v tomto případě poněkud gumová.
Ovšem často se dává jeden chránič na celý objekt, a to bych si nikdy netroufl. Představa jak kotel při víkendové nepřítomnosti za silných mrazů vypadne....
Napsal: 15 pro 2012, 22:48
od Lukar
Když si vlákno v klidu přečtu, reagoval Habesan s chráničem na zásuvku pod kotlem s přívodem pro pračku.Což je v pořádku.
Já to mylně pochopil, že se jedná o přívod k plynovému kotlu narážkou ,,Chránič na kotel?"Musím se opravit. Zásuvku pro pračku, (přes chránič) bych instaloval bokem, aby nešlo zaměnit s přívodem pro kotel a při opravě nebo poruše těsnění šroubení nedošlo k průniku vody do zásuvky. Kotle dle technické dokumentace (co jsem zapojoval - zprovozňoval technik) neměly zástrčku, přívodní kabel bych dal přes vypínač (nové kotle mají svůj).Mimo chránič a samostatný přívod. Pospojování je samozdřejmé. Pokud máš kotel v koupelně je to na hraně viz např. :
http://elektrika.cz/data/clanky/nesprav ... e-koupelne