Stránka 2 z 2

Napsal: 26 říj 2013, 21:34
od Soemtron
Děkuji za odpověď.

Napsal: 26 říj 2013, 22:11
od palmalsport
Pokud byl před elektroměrem jistič J1k50, nebo J7k50, má se za to že je s vypínací charakteristikou „B“. Jestliže montážní firma osadí nový jistič s charakteristikou „C“, a není tato vypínací charakteristika odsouhlasena dodavatelem elektrické energie, nezaplombují neměřenou část ani náhodou. Budou požadovat vypínací charakteristiku „B“.

Napsal: 26 říj 2013, 22:43
od Hill
Asi jsem to nenapsal dost jasně, že jde o dvě různé operace: v případě havárie montážní firma logicky namontuje jistič s charakteristikou B. Však jde o poruchu a na odstranění té se nepožaduje přihláška.
Ta se musí i s revizní zprávou a přílohou, kterou jsem uvedl, podat až kvůli souhlasu s výměnou jističe s charakteristikou B za charakteristiku C. Dělají to neradi, ale, nebrání-li tomu parametry sítě na přípojce, v odůvodněných případech i to céčko schválí a lze jistič vyměnit.

Napsal: 26 říj 2013, 23:37
od palmalsport
V případě poruchy je to jasné.
Ale v případě změny vypínací charakteristiky jističe před elektroměrem, se nejdříve musí podat žádost, a teprve po souhlasném stanovisku, se provede výměna jističe, no a s přihláškou potvrzenou revizním technikem se to donese k dodavateli el. Energie.
:)