Stránka 2 z 3

Napsal: 20 bře 2014, 19:08
od Hill
Jeden výstup smyčky spojíš s kostrou MCU, nebrání-li tomu společná zem čidla a MCU, druhý s jedním vstupem ADC a zatížíš to odporem 200 Ω. Vzhledem k době odezvy čidla je tam další zpoždění nejspíš zbytečné, ale, jde-li ti ještě o odchycní případného vf rušení, dej ten kondík µ68 paralelně k tomu odporu.

Napsal: 20 bře 2014, 19:22
od Hruška
Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak by to mělo být takto: ODKAZ.

S tím, že onen společný bod čidla a MCU je právě zem. Neboli přesně jak je to v datasheetu.

Napsal: 20 bře 2014, 19:53
od Hill
Ale zase se ti uzavírá proudová smyčka přes 400 Ω a na jednom vstupu ADC budeš mít záporné napětí.
Odpory zmenši na 100 Ω každý, vždyť jsou vůči zdroji proudové smyčky v sérii.

Napsal: 20 bře 2014, 20:20
od Hruška
Tak teď už ale potřebuju zjistit, proč se proudová smyčka bude uzavírat přes 400Ω.
Vždyť onen senzor má 2 proudové výstupy. Jeden je pro osu X, zde je 200Ω a druhý ADC kanál je pro osu Y a ten má taktéž 200Ω.

Napsal: 20 bře 2014, 21:25
od Hill
A kudy se ti tedy uzavírá ta proudová smyčka?

Napsal: 20 bře 2014, 21:28
od Hruška
Tak "osa" X se mi uzavírá přes odpor 200R a Y taktéž.

Napsal: 20 bře 2014, 21:29
od Hill
A ten proud jde zpět zemí? Nebývá obvyklé, aby dva okruhy proudové smyčky používaly jeden společný vodič...

Napsal: 20 bře 2014, 21:48
od Hruška
No tak už jsem v koncích. :( Teď jsi mě dostal. Už jsem pročetl i odkaz, ale stejnak mi to nějak není jasné.

Proto bych tě chtěl Hille poprosit, jestli bys nebyl tak hodný a nepokusil se mi to trošku objasnit.

A přes zem se ten proud asi neuzavírá, ale přes ten napájecí zdroj.

Napsal: 20 bře 2014, 22:03
od Hill
Zem je s napájecím zdrojem spojená, ale v prodové smyčce je vždy senzor (může pracovat jako aktivní, t.j. zdroj proudu, pak potřebuje vlastní napájecí zdroj; pokud pracuje jako pasivní, musí proud dodávat měřicí vstup).
Smyčka totiž bývá v aktivním prvku galvanicky izolovaná od kostry. Prostě zdroj konstantního proudu - drát tam - zátěž - drát zpět ke zdroji. Samozřejmě hovořím o jiném zdroji, než napájecím. Ty bývají dva - jeden napájí senzor, druhý vyhodnocovací jednotku a jsou navzájem izolované, aby například zemní spoj (natož napájecí) na té vzdálenosti nenasbíraly nějaké to rušení, proudová smyčka se používá i na vzdálenosti stovky metrů.
Někdy slouží proudová smyčka k obousměrné komunikaci, například u řízených redukčních ventilů: řídící jednotka velikostí proudu nastavuje pracovní bod ventilu a současně si podle velikosti napětí ve vztahu k proudu kontroluje odpor ventilu, který odpovídá skutečně zjištěnému tlaku za ventilem...
Jaký proud ti z čidla teče ve vodorovné poloze?
Podle toho schémátka by tam měl téci proud 12 mA.
Jo, a jestli skutečně teče proti zemi, tak máš ty odpory správně, každý 200 Ω.

Napsal: 20 bře 2014, 22:37
od Hruška
Když jsem kolmo, tak osa X = 12mA a osa Y = 4,7mA.

Ale nějak divně to reaguje. Osa X mi krásně lítá od 4 do 20mA, ale ta Y osa je více méně konstatní.

Rezistory mám 100R a připojení na osciloskopu.

Napsal: 20 bře 2014, 22:42
od Hruška
Tak omyl, na nepájivém poli jsem měl nějaký nedokonalý spoj. Už je to všechno OK.

Napsal: 20 bře 2014, 22:49
od Hruška
No tak teď jsem tedy na rozpacích Hille. Ty odpory tedy nechat podle tohoto schematu, nebo dát 100R? Nerad bych ten inklinoměr odpálil.

Napsal: 21 bře 2014, 05:59
od Hill
Takže zřejmě mají obě smyčky společnou kostru. V tom případě tam nech těch 200 Ω na každém.
Sice nevím, proč by sonda jednu smyčku uživila celým rozsahem proudů a druhou ne, ale možné to je. Když ti to bude chodit, nech to tak, když ne, bude třeba se poohlédnout po dalších údajích o tom inklinometru, na jakém to přincipu přenáší dva údaje jednou proudovou smyčkou, nejlépe sehnat schéma zapojení, ve kterém už někomu funguje.
Kdyby měl na konci označení typu "U", bylo by to zapojení jasné: jeden vodič = jedna úroveň proti zemi.

Napsal: 21 bře 2014, 06:38
od BOBOBO
Sami tam píší , že jest to jednoduché a o rozlišné indikaci os žádná zmínka . Zrovnatak si nemyslím , že připojením na 250Ω můžeš něco zničit . To se ti uklepe drát v rozvaděči a zahodíš čidlo ? Zde jde o to , zda jsi čidlo pořídil nové či zánovní . Pohozené může být právě z důvodu závady . Když vezmeš dva obyčručkové měřáky za padesátku , tak když je připojíš na proudovém rozsahu přes odpory kolem 200Ω , tak musí při jejich kamkolivnáklonu splnit katalogové údaje . A ten katalog společnou kostru indikuje . Ovšem chování mimo měřící rozsah může být nevyzpytatelné .

Napsal: 21 bře 2014, 23:03
od Hruška
A ještě jsem kontaktoval i samotnou firmu, jelikož mi neseděla barva vodičů, a hned mi poslali montážní schema.

A cituji odpověď:
dodavatel kabelů má dvě varianty barevného označeni vodičů.

Zde mi sice není jasné, proč toto není uvedeno v datasheetu, ale odpověď byla okamžitá.

:!: Tak děkuji všem za cenné rady a hlavně za váš čas. :!: [/i]