Teoreticky lze před 4k zapojit chránič, ale opravdu jen pro 3f motor, kdy se nulovací vodič nepoužije a PEN jde mimo chránič na tělo motoru. Případně tam mohu zapojit svářečku, která má přívod L1, L2 a PE apod. Prostě spotřebiče, které ke svému provozu nepotřebují vodič N (=230V). Protože když N potřebuji, pak teče přes fázi proud do spotřebiče a odtud odtéká mimo chránič, čimž ho při 30mA takto protékajícího proudu vybaví.
Případně jsem jednou viděl zapojení, kdy z chrániče byly vyvedeny 4žilovým kabelem 3 fáze a vidič N. Ten byl na konci "prohlášen" za vodič PEN. Takže původní vodič PE na konci rozvodu neexistoval, ale jakási ochrana přes vodič N (který je stejně někde spojen s PE) existovala. Ale bylo to použito za sucha a asi na 4 hodiny, tak to dopadlo bez ztráty na životech. Naštěstí.
PF
Případně jsem jednou viděl zapojení, kdy z chrániče byly vyvedeny 4žilovým kabelem 3 fáze a vidič N. Ten byl na konci "prohlášen" za vodič PEN. Takže původní vodič PE na konci rozvodu neexistoval, ale jakási ochrana přes vodič N (který je stejně někde spojen s PE) existovala. Ale bylo to použito za sucha a asi na 4 hodiny, tak to dopadlo bez ztráty na životech. Naštěstí.