Stránka 2 z 2

Napsal: 24 čer 2015, 21:41
od Victronix
Jimmi2 píše:Proudová smyčka v principu úbytek nemá.
...

Samotná proudová smyčka ne, ale na snímacím vstupu je úbytek napětí. Jde o to, jaké napětí je schopen dát zdroj proudu a jaký úbytek napětí je na jednotlivých, sériově zapojených, měřících vstupech.

Napsal: 24 čer 2015, 21:49
od Victronix
Pokud jsou výstup z PLC a vstup do PLC opticky oddělené, tak zkus zapojit vše do série.
Pokud je schopen výstup z PLC utáhnout jak vstup FM tak vstup PLC, tak to bude OK.
Pokud bude potřeba oddělit smyčku, použil bych třeba ISOL100 od Rawetu.