Stránka 2 z 4

Napsal: 26 bře 2015, 23:24
od TAKJAN
V domovní instalaci nelze nikdy dodržet selektivitu, je to tak..A to vyhřívání jističů-to platilo tak u IJV (černých). Jinak vidím spoustu jističů zatížených 80% cca trvale roky v provozu.

Napsal: 27 bře 2015, 05:38
od Hill
Trochu Tě poopravím: to by se to doma dodržovala selektivita, kdyby ty zřídka využívané přebytečné ampéry jističe před elektroměrem (a říkejme jim třeba rezervovaný výkon) nebyly tak drahé...

Napsal: 27 bře 2015, 10:49
od TAKJAN
Pravda, takhle mně to nenapadlo. 50A hlavní by to ošéfoval:-)

Napsal: 27 bře 2015, 16:46
od dadofry
Vše co napíši předchází zkušenost.A tak z toho vycházím, a proto si netroufám radit jangoj737882 zda jistič vyměnit může nebo ne, jelikož z dotazu nejsem schopen zjistit stav, jaký má tazatel na místě.
Já již několik jističů novějšího data vzniku vypínajících bez příčiny vyměnil. Vždy jsem je považoval za vyhřáté, z důvodu přetěžování,častému vypínání na nadproudy a nevhodnému umístění v nevhodném rozvaděči.Možná je to případ i janga737882 a stačilo vyměnit jistič za stejnou hodnotu.

Napsal: 27 bře 2015, 18:56
od p32
Jistě, že stačilo. Pokud to fungovalo předtím, proč tam nedat stejné, ne ? Po čase ho bude muset sice zase vyměnit, ale to se poddá.

Napsal: 27 bře 2015, 19:31
od TAKJAN
Ono taky záleží na výrobci. Tady ještě rozdíl v ceně něco znamená

Napsal: 27 bře 2015, 19:45
od p32
Správně, a na to se měl ptát jako na první.

Napsal: 28 bře 2015, 07:33
od jango737882
Elektroinstalace není zas tak stará má cca 15 let nevím proč se na zásuvky dávaly jističe jen 10A když jsem to měnil koukal jsem že stejnej průřez drátu vede i k pračce a ta je jištěna na 16A takže by to nemělo nic udělat

Jinak jistič jsem koupil od výrobce bonega byl mi doporučen prodejcem tak snad bude dobrej

Napsal: 28 bře 2015, 20:59
od Otkundes
Mám tyto zkušenosti se současnými instalačními jističi:
Jejich jmenovitý vypínací proud je obvykle vztažen k teplotě okolí 25°C. Jističe a další přístroje, jsou za provozu zdrojem tepla. V těsné a uzavřené plastové rozvodnici, se přístroje navzájem ohřívají. Jejich bimětaly tedy můžou být předehřáty a pak jistič vybaví i při nižším, než při jmenovitém proudu. Důležité je proto zejména dotažení svorek a použití dostatečných průřezů vodičů, zasunutých v předepsané délce do třmenu (pod šroub).
Co se selektivity týče, mají v podstatě stejnou magnetickou spoušť a proto při zkratu běžně vybaví i několik jističů v řadě. Pouze při proudovém přetížení, kdy reaguje tepelná spoušť, lze uvažovat o jakési selektivitě jištění.

Napsal: 29 bře 2015, 19:41
od dadofry
Elektroinstalace není zas tak stará má cca 15 let
uložen v cihlovich zdech pod maltou v husím krku drat je měděný a průměr drátu jsem změřil šuplerou na 1,5mm což vychází průřez asi 1,76

Před 15-lety se elektroinstalace dráty do husího krku nedělala.Máte tu zásuvku nataženou alespoň třídrátově?

Napsal: 30 bře 2015, 09:17
od jango737882
ano je třídrátová nevím teda jak se to dělalo ale starší jak 17 let to stoprocentně není

Napsal: 30 bře 2015, 11:03
od Jimmi2
Mám pocit, že jiné průřezy než 1,5 nebo 2,5 mm2 se nedělaly. Takže měřit znovu a pořádně :idea:

Napsal: 30 bře 2015, 14:24
od procesor
Ako 2,5mm2 sa bežne ponúkajú-predávajú prierezy cca 2,2mm2 (merané šublérou... mizerných 1,7mm).

Napsal: 30 bře 2015, 17:08
od weed_smoker
BOBOBO píše: ...že i proud např. 8A kohokoliv usmrtí .


8A usmrtí sice kohokoliv,ale v domovních rozvodech nebejvá takový napětí,aby tělem prohnalo 8A a pokud v nějakym spotřebiči takový napětí je (CRT TV...),zas to těch 8A nedá.Tady bych se spíš bál podpálení rozvodů,případně celýho bytu velkym proudem přes starý spoje a slabej drát.

procesor píše:Rýchlovarná konv. do 6A...

To bude nějaká hodně malá,snad půllitr.Ty dvoulitrový berou 9-10A( běžně s přívodem průřezu 3x0.75-1mm²),spirála mívá odpor 22-27Ω.Spíš ta žehlička bude mít 4-6A.

S tou selektivitou/rozložením zátěže mezi L1/L2/L3 máte pravdu,často jedou velký odběry naráz z 1 fáze ikdyž je to rozdělený "hřebenem" a elektrikář si od tahání po zapojení bedny všecko dopodrobna označil i rozfázoval.

Napsal: 30 bře 2015, 17:42
od procesor
Na 10A konvice sa už chystá €mbargo :)